1、总则
配电线路运行范围是220伏到10千伏,它服务的对象是千家万户。配电设备运行状况,直接影响着社会用电和居民用电。提高配电设备的健康水平,是现代化发展的需要,是供电部门实现社会承诺的需要,是保证电力企业在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现发展的跨越需要。也是提高用户供电可靠率,提高电压质量,实现优质服务的主要手段。因此,我们必须加强配电运行的管理工作,达到配网网络健全,调度灵活,运行安全可靠,以实现安全、多供、经济、少损的目的。

2、生产经理、总工:
2.1、贯彻执行上级有关配电运行的各项方针、政策、规程、规定,批准配网各项管理规程、规定。
2.2、确定配网发展规划的模式,掌握全局配网系统情况,解决技术业务中的重要技术、安全、质量等难题。
2.3、积极支持推广应用先进的配电技术、设备和管理措施。
2.4、定期主持召开配网、可靠性运行分析会议,检查、布置配网运行中的各项工作执行情况。
2.5、督促处理重大异常情况和组织制定消除主要设备缺陷的技术措施。

3、生产运营部
3.1、根据上级有关配电运行管理标准和规章制度,制定本公司的配电运行管理标准和规章制度。
3.2、负责贯彻上级颁发的有关规程制度和技术标准,并督促、检查基层单位落实情况。
3.3、负责管辖范围内配电设备的运行及有关的技术管理工作。
3.4、掌握配电网安全经济运行方式情况,参与配网有关的规划、设计、基建、施工、检修等各项工作。参加较大用户供电方案的确定。
3. 5、针对配电网运行中存在的问题,积极应用、推广配电系统新技术、新设备、新材料、新工艺和现代化管理方法,提高配网供电可靠性。
3.6、参加审定配电网年度改造计划方案,负责审核配电网改造各项目的设计、预算。
3.7、负责划分配网设备的管辖范围,保证设备健康运行。
3.8、  负责建立、健全各类技术资料,并督促、检查各级基层单位执行情况,按时上报各类报表及总结。
3.9、定期召开配电运行工作会议,及时掌握配网运行情况,分析配电故障原因,制定和完善配网运行的各种措施。
3.10、配合有关部门做好运行人员的培训工作,组织技术交流和劳动竞赛。
3.11、组织各单位配电运行人员,对配电各种设备台帐与现场设备是否一致进行检查,以保证设备资料的准确性。

4、基层公司
4.1、贯彻落实上级颁发的有关管理标准、规章制度。编制配电运行管理现场规程和本单位的管理规章制度。
4.2、积极配合使用配电系统新技术、新设备、新材料、新工艺和现代化管理方法,提高配网设备先进水平和管理水平。
4.3定期组织对配网线路设备进行监督性巡视,掌握配网线路设备健康状况。
4.4、检查督促配电部或生技科线路运行管理工作,发现问题及时处理。
4.5、审核所辖范围配电网检修、改造各项目的设计、预算。

5、基层公司所属的配电部或生技科
5.1、认真执行上级颁发有关配网的各项管理标准、规章制度,建立健全各类技术资料。
5.2、根据上级有关规程规定,制定所管辖范围的有关配网设备现场运行规程。
5.3、掌握所辖范围配电网安全经济运行方式的情况,编制所辖范围内的网络规划及滚动实施年度改造计划方案,参加用户供电方案的确定。根据城市建设要求,制定迁移改造方案。
5.4、及时制定每年迎峰渡夏方案,季节性反措计划,并组织落实实施。
5.5、做好运行线路防护工作,制定有效措施防止外力破坏。
5.6为了保证配网线路设备的正常运行,确保安全供电,建立和执行设备巡视检查制度。
5.7、负责建立、健全各类技术资料,按时上报各类报表及总结。
5.8、每月召开一次配网运行分析会,分析存在的问题并制定相应措施,降低配电线路故障率。
5.9、根据设备巡视种类(定期巡视、特除性巡视、夜间性巡视、故障性巡视、监察性巡视),建立设备巡视检查记录。
5.10、设备巡视必须定期定人进行,制定各种设备具体检查项目,包括巡视内容、巡视范围、巡视周期。
5.11、制定切实可行的设备试验和测量管理办法,特别是负荷高峰配变负荷的测量。
5.12、加强设备缺陷管理,严格按缺陷流程分类上报,并及时处理。
Ⅰ类缺陷:是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危及人身安全的缺陷。应及时上报领导、运行专职和主管生产的经理(主任),并立即处理,尽快消除(一般不超过24小时),或采取必要的安全技术措施,进行临时性处理。
Ⅱ类缺陷:是指缺陷比较严重但设备仍可短期继续安全运行。该缺陷应在周或月度计划中安排消除,消除前应加强监视。
    Ⅲ类缺陷:是指对近期安全运行影响不大的缺陷。可列入年、季检修中或日常维护工作中去消除。一般缺陷年消除率应在85%以上。
5、13、根据设备评级有关规定,每季进行一次,对于评级为三类的设备应及时上报生运部。
5.14、建立配电设备台帐
5.14.1系统接线图
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 15:21 , Processed in 0.209589 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表