找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1324|回复: 4

[求助]:高层旅馆的安全疏散距离实例分析

[复制链接]
发表于 2005-4-25 16:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我查高层规范,旅馆
位于两个安全出口之间距离的房间,最大距离是30M。
位于袋型走廊两侧或尽端的房间,最大距离15M。
可是这个实例中,最里面的房间是袋型走廊+两侧疏散,应该怎么计算距离呢,如果尽端位置开门,消防会通不过吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-29 12:41:31 | 显示全部楼层
如果尽端位置开门的话,能满足高规的安全距离的要求么?图上看不很清楚,如果能满足要求的话,消防应该是通过的。具体的问题可以再讨论,谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-30 09:12:58 | 显示全部楼层
我的理解:问题不大,基本可以通过。不过最好咨询当地消防部门后再深化设计,对规范的理解就是同一个部门,有时每个人理解都不一样啊,规范不是十分明确
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-19 10:26:59 | 显示全部楼层
我也在做高层旅馆,就碰到这样的问题,征询过消防意见,应该是这样计算的,2a+b<30,袋形部分的长度按照两倍计算,双向的地方按照原长计算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-24 21:31:31 | 显示全部楼层
呵呵,最里面的房间到那边都是单向通道,因为人员必须经过单向通道才能到达交叉口.随便那面都是单向的通道.估计有麻烦了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 17:18 , Processed in 0.394330 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表