降水工程
已知条件:
1.承压水水头埋深1.50m, 承压水要求降深S=3.60m
2.拟采用滤管有效长度15.0m(其中细砂层5.0m,卵石层10.0m),滤管外径500mm,内径275mm
3.渗透系数K=12m/d
4.地方资料卵石层厚度近百米,故令卵石层顶面距地表100m,含水层底板至过滤管工作长度中点为85.0m
5.基坑尺寸73.0+36.5m,基坑远离补水边界
6.要求采用深井法降水, 深井类型为承压非完整井,
求教:
该降水工程的深井数量及布置方式
以下为我自己的计算过程,其中存在一些疑惑,恳请能得到指点。(具体为最不利点的降深始终不能满足要求,即使将深井数量增为计算结果的一倍也能满足)
根据<<建筑基坑支护技术规程>> JGJ120—9计算得:
基坑等效半径r=31.50m
降水影响半径R=130m
由附录F算得基坑用水量为:Q=7300m3/d
计算单井出水量:
(根据湖北省DB《深基坑工作技术规定》,对深井单井出水量一般为30-80 m3/h,即720-1920 m3/d)
根据岩土工程治理手册(林宗元主编),
单井单位长度涌水量Ф=102 m2/d,故单井涌水量为102*15=1530 m3/d
综上,取单井涌水量q=1200 m3/d
计算降水井数量:
n=1.1Q/q=6.7(取n=7)
复核降深:(根据岩土工程治理手册(林宗元主编),
S=0.366Q/kM *[lgR-1/n*lg(x1x2x2…xn)]
结果n=7不满足,n=8也不满足,取n=20亦不能满足,困惑中!
(没办法,先按n=8,基坑外布6口,基坑中布2口)
希望可以得到大家的指点! |
|