找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2080|回复: 11

[求助]:如何判断扭转效应明显?

[复制链接]
发表于 2003-3-4 14:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
对一个建筑如何判断其扭转效应明显?抗震规范中的振型参与系数是什么呢?该如何取值、计算?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-4 22:50:26 | 显示全部楼层
如果没有具体实例难以说清楚。在论坛上找找曾有关于周期的讨论,或许有所帮助。
总的来说,对一个建筑,结构平面的布置在设计师的印象中应该有个概念,此工程扭转是否明显。假如没有经验可以进行试算,在整体信息中输入关于扭转振型的考虑,比如考虑耦连。
在振型中能看出扭转的振型是否为主要振型,振型的参与情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-5 13:33:55 | 显示全部楼层
在satwe软件的周期文本文件里有!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-7 22:11:12 | 显示全部楼层

三类场地剪力墙结构的剪重比合理的范围

:b 三类场地剪力墙结构的剪重比合理的范围
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-10 00:12:31 | 显示全部楼层
通常扁长形建筑的扭转效应较明显,SATWE(新版)的计算结构中有各分量所占的比例,一看就明白了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-10 11:04:12 | 显示全部楼层
这几天正在学习pkpm的新程序,确实对扭转有一些专门的说法,我再仔细的研究一下,不然白白的浪费各位大虾的时间了。不过pkpm书中的问题也真是很多,别的不说就是satwe说明书的第18页,竟然还有金山词霸的屏幕点取菜单,真是看着不爽... :-(...
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-29 00:38:13 | 显示全部楼层
看扭转系数
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-31 10:20:24 | 显示全部楼层
规范对扭转是从两方面控制的
一是扭转程度,抗规3.4.2和3.4.3规定:Dmax/D不宜大于1.2不应大于1.5
二是结构本身的抗扭转性能,高规中规定,扭转周期/平动周期<0.9.
另外,地基规范中,荷载偏心也有一定的控制作用.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-1 23:59:03 | 显示全部楼层
看周期
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-2 00:04:23 | 显示全部楼层
loayc基本正确,补充一点:重心与刚心应尽量调整重合
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-16 21:32:35 | 显示全部楼层
最初由 louyc 发布
[B]规范对扭转是从两方面控制的
一是扭转程度,抗规3.4.2和3.4.3规定:Dmax/D不宜大于1.2不应大于1.5
二是结构本身的抗扭转性能,高规中规定,扭转周期/平动周期<0.9.
另外,地基规范中,荷载偏心也有一定的控制作用. [/B]


剪重比的扭转效应明显判断标准只有一个值:位移比大于1.2,而不是1.5、1.4等,有证可查:《高规》P171--3.3.13条的条文说明第二段。

关于振型系数:
概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的
概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,
他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。
  
    方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,
因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应
该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角
度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向
的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT、SATWE和PMSAP。
   
   经验:根据我们的计算经验,当有效质量系数大于0.9时,基底
剪力误差一般小于5%。在这个意义上我们称有效质量系数大于0.9
的情形为振型数足够;否则称振型数不够。

结构计算振型数,一般情况下可取9~15(3的倍数),考虑扭转藕联计算时不应小于15,多塔楼建筑每个塔楼的振型数不宜小于9,即有n塔时振型数不应小于9n。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-28 12:59:23 | 显示全部楼层
振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数
      1       1.1417     92.13        0.98 ( 0.00+0.98 )      0.02
      2       1.0683      9.02        0.54 ( 0.53+0.01 )      0.46
      3       0.9596    174.34        0.48 ( 0.47+0.00 )      0.52
      4       0.3497     97.91        0.92 ( 0.02+0.90 )      0.08
      5       0.3313     22.89        0.57 ( 0.48+0.09 )      0.43
      6       0.3049    171.09        0.51 ( 0.50+0.01 )      0.49
      7       0.1867    104.77        0.76 ( 0.05+0.71 )      0.24
      8       0.1771     37.16        0.68 ( 0.43+0.25 )      0.32
      9       0.1684    164.95        0.56 ( 0.52+0.04 )      0.44
     10       0.1246    104.21        0.76 ( 0.05+0.72 )      0.24
     11       0.1181     35.35        0.71 ( 0.47+0.24 )      0.29
     12       0.1135    162.68        0.53 ( 0.48+0.05 )      0.47
     13       0.0919    100.13        0.83 ( 0.03+0.81 )      0.17
     14       0.0869     29.48        0.64 ( 0.48+0.16 )      0.36
     15       0.0840    165.49        0.53 ( 0.49+0.04 )      0.47


就拿这些数据说话吧!!那些数据最关键?达到什么程度就算是扭转了?!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报