[讨论]:有关混凝土规范10.1.7条第1点(端跨板角配筋)的问题

[复制链接]
发表于 2005-5-10 22:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范说“在板角处面钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置”,而在板钢筋图中,该块角板(无悬挑)我一般在两个方向都有面筋布置(钢筋长度1/4短跨)表示,也即在角部处已经是双向均有钢筋,并且形成网状,但审图时,老是被别人拿10.1.7条第1点提出问题,要求该板角部须再另加双向板面筋,要是这样,那角部的面钢筋不就很密了?就算是采用@200的间距,两部分加起来,每向的钢筋间距就是100了,我觉得这样不合理,各位大侠认为如何?请指教指教,谢谢