  上海市《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》
上海市《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》
一.设计
1、 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。
2、 应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2.K.
3、 当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的采面。
4、 现浇楼板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm) 单向板应≥L/50(L为板的短向跨度)。
5、 房屋长度大于40米时,可在楼面中部设置后浇带。
6、 房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm 钢筋直径不宜小于 φ8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm
7、 现浇楼板强度等级不宜大于C30。
二、材料
1、 用于现浇楼板的混凝土的用水量不得大于180kg/m3.
2、 楼板混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料的掺量,粉煤灰渗量不得超过水泥用量的15%,矿粉掺量不得超过水泥用量的20%。
3、 用于拌制现浇楼板混凝土的细骨料,不得采用细砂,特细砂(细度模数Uf≥2.3 )。
4、 商品混凝土生产企业必须控制混凝土坍落度,保证现场浇捣时的坍落度高层应小于18cm、多层和中高层小于15cm。
5、 当有条件时,可在混凝土中加入纤维等抗裂材料。
6、 商品混凝土生产企业应尽快建立混凝土收缩值检测和控制体系。
三、施工
1、 施工单位必须对现场浇捣的商品混凝土坍落度进行现场逐车检查,对不符合坍落度要求的不得使用。
2、 施工单位必须采取有效措施保证楼板厚度和楼板中钢筋保护厚度。
3、 混凝土楼板浇捣后,施工单位必须按设计和现行规范要求,采取适当养护措施,确保养护工作质量。
4、 楼板中线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处可采用线盒,线管不宜立体交叉穿越,预埋管线处应采取增设钢筋网等加强措施。
四、后期管理
住宅工程竣工后、交付使用前,建设单位应加强管理和保养,防止温差引起楼板裂疑缝。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-17 11:33:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,请问在别的地方可以直接选用么?谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 22:42 , Processed in 0.157823 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表