本人正做一个高层带一层地下室结构.地下室除有车库外,还有配电房,空调机房等设备房.请问活载应怎么考虑?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-27 11:26:36 | 显示全部楼层
顶板活荷载有:材料堆载5kN/m2,消防车荷载20 kN /m2,
底板活荷载有:车库考虑活荷载2.5 kN/m2,设备房活荷载10 kN/m2,水浮力按水头高度计算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-14 13:18:08 | 显示全部楼层
另:消防车荷载取值时应考虑覆土的厚度而做折减
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-14 15:37:29 | 显示全部楼层
消防车荷载,20KN/m^2是针对板的,假如对梁,其荷载还可以再折减速。而常规的计算都是整体计算,主要是计算梁,因此在整体计算中取消防荷载为20KN/m^2是不合理的。同时,3楼所说,也是正确的。

对地下室顶板,考虑施工因素,尚应考虑施工堆载,其值可取5.0(全国民用建筑工程技术措施结构篇),而在北京院的技术措施中,为4.0KN/m^2。