褥垫层能否产生应有作用的关键,一是褥垫层厚度的确定,二是施工质量的控制。《建筑地基处理技术规范》规定褥垫层厚度宜取150~300mm,在施工过程中,均根据复合地基的置换率及桩间土的性质进行具体设计确定,而不是简单地在150~300mm范围内随意取用某一值,否则,有可能造成浪费,或者造成褥垫层作用效果不佳。
(一)褥垫层厚度的确定
(1)桩间土的性质因素:对于中、高灵敏度土,应适当加厚褥垫层,防止褥垫层施工时造成“橡皮土”;对于承载力较低的桩间土,褥垫层铺设不宜太厚,以使桩体更多地承担荷载;对于承载力较高的桩间土,褥垫层铺设应适当加厚,以让桩间土多分担荷载,减少桩的应力集中。
(2)桩端土的性质因素:桩端如进入承载力较高的硬土层时,而桩间土承载力又较低时,褥垫层厚度应适当减小,以尽量让桩承担更多的荷载;如桩端未进入承载力较高的硬土层,而桩间土承载力又较高时,应适当增大褥垫层厚度,以让桩间土分担荷载。
(3)置换率大小因素:置换率小,则单桩承担荷载大,为发挥桩间土的承载作用,褥垫层应适当加厚;反之,应予降低。
(二)褥垫层施工质量控制
(1)褥垫层材料采用砂石或碎石,最大粒径不超过20mm,并级配良好;不宜采用天然砂卵石。
(2)桩间土为中、高灵敏度土或饱和土时,褥垫层进行静压密实,不得进行震动夯实。
(3)褥垫层铺设应保证桩顶以下30~50mm,即桩体嵌入褥垫层30~50mm。
(4)严格按下式计算控制褥垫层的夯填度:
h=Hλ式中:λ—夯填度,一般取0.87~0.9(≯0 9)H——设计褥垫层厚度/mm,h——褥垫层虚铺厚度/mm。
(5)褥垫层施工前,桩间浮土必须清除干净;褥垫层底面应设在同一标高上,如深度不同,可挖成台阶或斜坡搭接,搭接处充分夯压密实,并按先深后浅的顺序进行。
(6)褥垫层分段施工时,接头处做成斜坡,每层错开0.5~1.0m长度,并夯压密实。
(三)结论
(1)CFG桩复合地基的褥垫层不同于一般意义上的垫层或找平层,它是CFG桩复合地基不可缺少的重要组成部分。CFG桩复合地基则必须依靠褥垫层才能形成完整的复合地基。(2) 基础下设置褥垫层,对复合地基受力影响很大。若不设置褥垫层,复合地基承载特性与桩基础相似,桩间土承载能力难以发挥,不能成为复合地基。基础下设置褥垫层,桩间土承载力的发挥就不单纯依赖于桩的沉降,即使桩端落在软土层上,也能保证荷载通过褥垫层作用到桩间土上,使桩土共同承担荷载,极大程度地发挥桩间土的承载作用。
(3)合理设置褥垫层,在CFG桩复合地基设计CFG单桩时,桩间土承载力折减系数,可在“β=0 75~0 95”之间取高值,能减少桩数,达到降低施工成本的效果。
(4)在CFG桩复合地基施工实际中,要注重褥垫层的铺设厚度、材料质量、夯填度等方面的控制,它直接影响复合地基的桩和桩间土强度的发挥。合理的褥垫层厚度对提高复合地基承载力和减少沉降变形是非常有利的。
以上资料来源:Geotechnical Engineering World VOL.7 No.5 地基基础工程
《CFG桩复合地基褥垫层的设计与施工》
|
|