手头有一项目钢筋砼结构,6米开间共12间72米,进深为7.2米共3跨共21.6米。底层为生产车间,层高为7.5米,设3吨吊车。二层为装配车间,层高为3.6米,结构上应注意处理那些问题?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-16 14:43:51 | 显示全部楼层
1、看来一层的柱子要加大(600x600),3吨的吊车是轻型的,荷载不会太大,二层(其实从吊车上方就可以)将柱断面减小,400x400就够了。
2、在吊车梁位置沿开间方向设置构造梁。
3、建议二层楼面做厚板,以便于生产工艺的要求,同时根据设备荷载对楼板进行验算。