请教应急照明问题:
1.有发电机做后备电源,应急照明由双电源箱配电,应急灯是否还要选用自带蓄电池?
以前听前辈说:消防队员救火时,会把所有电源切除,所以应急灯要选用自带蓄电池。否则,将会漆黑一片。
所以应急灯一定要选用自带蓄电池。这样是否合理。

2.如果采用应急灯自带蓄电池,那么不用双电源箱配电了,应急照明直接由发电机母线供电(发电机热备用)。这样设计是否可以?

3.一种独立的,即双头应急灯(自带蓄电池);另一种带应急组件,即吸顶灯或荧光灯,应急灯选用哪一种好?双头应急灯(自带蓄电池)维修方便,但造价高,并且对装修美观有影响。带应急组件的吸顶灯或荧光灯维修麻烦,特别在那些死吊顶处。

4.应急照明,前辈您自己通常怎样做,特别公建。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-15 20:41:04 | 显示全部楼层
1.规范没有明确规定,但是觉得在有两路电源的情况下也应用自带蓄电池式照明灯具。
2.直接由发电机母线供电应该是不好的,规范上规定24.9.10,消防用电设备的两个独立电源宜在下列场所的配电屏(箱)处自动切换:1)消防控制室2)消防泵房3)消防电梯机房4)防排烟设备机房5)火灾应急照明配电箱6)各楼层消防配电箱等。
3.缺乏实际施工经验,不能确定,但是感觉双头应急灯好一些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-16 09:54:32 | 显示全部楼层
1,发电机有15s启动时间,所以一般照明需要加电池(一般加发电机的工程的需要自切的负荷基本都1级了吧),切断电源考虑的是防止在救火时产生短路和触电,个人认为用这个理由来说服装电池有点牵强.
2,消防要求末端自切,其实老外很多规范只是规定双电源,双回路,没有说方法,这是中国国情,作吧.
3,这个自己决定了,双头灯必须接在普通回路,不然需要加消防强制电量措施.
4,看档次了,可以说目前流行的做法都用过.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-18 16:14:12 | 显示全部楼层
k肯定带用自带蓄电池
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-25 11:17:23 | 显示全部楼层
在应急回路前回个UPS做稳压就行了吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-26 07:50:09 | 显示全部楼层
根据实际发生火灾的情况,用自带电池的应急灯才最可靠。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-27 10:43:19 | 显示全部楼层
对于应急照明问题,应明确几个概念:
一、首先应急照明指“应急”而非“消防照明”,因此应急灯的设置应该综合考虑。
二、对于双电源配电箱,根据规范要求,为消防设备必须采用双电源且要求末端切换,因此双电源箱不仅仅是供应应急照明。

明确了以上概念后,我们来分析应急照明的集中状况:
一、当市电供应中断时,柴油发电机组应急启动,根据系统设置,所有需要应急电源的重要场合均得到供电,应急照明也不例外。
二、当发生火灾时,消防报警系统切断火灾现场及其相邻楼层的正常供电。此时,由于消防设备不再切除范围内,因此消防设备可以正常工作,消防应急照明应该工作。
三、当发生火灾且当市电供应同时中断时,分析同上。

如何处理应急照明的设置
设计中应区分“应急照明”与“火灾应急照明”两种不同功能的应急照明系统,由于消防状态时,应急柴油机不一定同时启动,因此设置带蓄电池的照明设备还是很有必要的。设置带应急组件且采用三线控制的灯具比较节能,因为正常开关时,不会启动应急照明系统,而采用双头应急灯可能出现长明灯的状况。
个人认为,对于功能简单,规模较小的建筑物,采用双头应急灯比较经济;对于大型楼宇,可将应急照明和消防应急照明分开,且消防应急照明采用带蓄电池的照明设备且采用三线控制较好。

以上是我的一些个人看法,正确与否,供大家讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报