中国中央电视台新台址建设工程由OMA(Office of Metropolitan Achitecture,大都会建筑事务所,荷兰),ARUP(OVE ARUP Achitecture Ltd.,奥雅那工程顾问,英国),ECADI(East China Achitecture Design Institute,华东建筑设计研究院,中国)设计,OMA负责建筑设计,ARUP负责至扩初阶段(extended preliminary design)的结构设计,ECADI负责施工图设计.
中国中央电视台新台址建设工程包括:
1)中央大楼(CCTV) 234 (由荷兰建筑大师库哈斯设计,被反对者称为“银色恐龙”)
2)电视文化中心(TVCC) 138米
3)服务楼
4)外景地

2004.01.07~08在北京朝阳区和平西桥樱花西街贵州大厦召开中央大楼及电视文化中心工程初步设计阶段抗震设防专项审查会,召开抗震设防专项审查会是因为该建筑超高超限(exceeding code limits).专家组由14位专家组成:

王亚勇:建研院抗震所所长,研究员,博导

徐培福(专家组组长):生于1936年11月。1955年~1965年在清华大学土木建筑系学习,工程结构研究生毕业。中国建筑科学研究院原院长,现任院顾问总工程师,学术委员会主任委员,博士生指导教师。中国建筑学会建筑结构分会理事长。 主要研究高层建筑剪力墙结构体系、底部大空间剪力墙结构体系,带加强层高层结构、带转换层高层结构以及高层结构的扭振效应。现任“高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)”主编,是我国知名的高层建筑结构专家。

容柏生:1930年8月出生于广州,原籍珠海市。1953年毕业于华南工学院土木系。广东省建筑设计研究院总工程师,高级工程师,中国工程设计大师,工程院院士(1996年当选)。(得意之作:深圳亚洲大酒店,38层114米高的Y型建筑结构,全超级构架结构,空间超级构架次框架;广东国际大厦,63层200米高,筒中简结构无粘结部分预应力平板结构)。

沈祖炎:1934年6月生,浙江杭州人。1955年毕业于同济大学工民建专业,1966年同济大学结构理论专业在职研究生毕业,1982年赴美国里海(Lehigh)大学土木系作访问学者。同济大学教授、博士生导师。长期从事结构理论的研究,在高层建筑钢结构、大跨度空间结构的非线性分析、抗震和弹塑性稳定理论方面有系统和创造性的成就。

江欢成:1938年11月生于广东梅州,1963年毕业于清华大学土木系。1980年至1982年,作为访问学者,在英国和香港OVE ARUP公司工作。中国工程院院士(1995年当选),全国政协委员,上海市人民政府参事,博士生导师,教授,一级注册结构工程师,英国注册结构工程师,上海现代建筑设计(集团)有限公司总工程师,江欢成设计事务所所长。完成了东方明珠塔(468米高)、印尼亚加达塔(558米高)等标志性建筑设计,并任金茂大厦(420.5米高)工程设计总监和设计者现场代表总负责人。

钱稼茹:1970年3月毕业于清华大学土木建筑系, 1981年--1983年 美国林同炎国际咨询公司访问学者。
清华大学教授,博导。 研究方向:结构抗震与减振(震),在用结构的诊治(检测、评估及加固),混凝土结构的耐久性及耐久性设计。

吴学敏:中国建筑设计研究院总工程师、中国工程设计大师、教授级高工。

蔡益燕:江苏扬州人。1928年2月10日出生。1950年-1966年,清华大学钢结构教研组讲师。中国建筑设计研究院中国建筑标准设计研究所顾问总工,教授,建筑结构专家,主要专业及研究方向:高层钢结构、钢结构抗震、门式刚架和轻型钢结构。

程懋堃:北京市建筑设计研究院顾问总工程师。

戴国莹:中国建筑科学研究院研究员,抗震所总工。

柯长华:北京市建筑设计研究院总工程师(结构)。

王立长:大连市建筑设计研究院,总工、教授级高工(结构)。

崔鸿超:冶金部建筑研究总院。

顾宝和:1934年8月出生,1954年毕业于南京大学水文地质与工程地质专业。建设部综合勘察研究设计院顾问总工程师,研究员,中国工程勘察大师。

ps:14位专家中有两位帅哥:吴学敏,容柏生。

中央大楼抗震设防专项审查专家组意见:

1.该大楼为复杂超限工程,应在初步设计阶段进行抗震设防审查。
2.该工程初步设计基本达到深度,其主要指标基本满足要求,抗震加强措施基本适当。
3.鉴于该工程受建筑方案影响,结构设计难度很大,专家组经多方讨论,结论为通过。建议设计单位作必要的改进后进行施工图设计,由施工图审查单位审查。要采取以下改进措施:
1)采取措施确保连体的悬臂部分(overhang)满足下列要求:
a.在使用阶段悬臂部分的底面保持水平。
b.悬臂部分斜撑的布置应进一步调整优化。
c.要充分考虑竖向地震的作用,计算中应同时满足取重力荷载代表值的15%(小震)。
2)外框筒型钢混凝土柱的截面形式、含钢率、对混凝土的约束应进一步研究。
3)本工程应进行模型试验,包括整体结构模型试验,节点试验,SRC柱模型试验,并将试验结果与计算结果进行比较,必要时进行修改并在施工图阶段进行落实。
4)选用的高强度钢材的伸长率应大于20%,全渗透对接焊缝应满足冲击韧性的要求。
5)非线性时程分析中采用的钢支撑、钢柱的回复力模型应作进一步研究。
6)施工方案与施工模拟计算不同时,应调整相应计算方案。
7)本工程岩土勘察报告的场地类别及液化判别正确,基础的设计应根据勘察成果进一步调整(包括桩基、筏板)。
备注:凡涉及进一步研究的问题,均需再经专家审查,专家认可。

电视文化中心抗震设防专项审查专家组意见:

1.电视文化中心工程为超高且复杂的超限高层建筑工程,按建设部第111号令的要求,应在初步设计阶段进行抗震设防审查。
2.该工程初步设计基本达到深度,设计单位根据概念设计采取了相应的加强措施,专家组经反复讨论,认为该工程初步设计抗震设防专项审查结论为通过,设计单位对下列问题在作必要的改进后进行施工图设计,并由施工图审查机构审查。
1)两个方向的层间位移相差较大,应进一步调整。
2)框剪结构总高度超高较多,其单跨框架部分应至少承担20%总地震剪力,南侧框架宜全部采用型钢混凝土柱。
3)第26~27层应考虑质量和刚度的突变,适当加强。筒体在桁架支座部位应相应设置型钢。
4)西侧的水平支撑桁架应满足大震下承载能力要求,斜支撑杆不拉断,连接节点不破坏。
5)东侧的裙房尚应单独进行抗震验算,承载力取整体分析和单独计算的不利情况设计。
6)斜向框架应按规范要求补充该方向抗震验算。
7)对连梁和框架梁,当受弯钢筋超配大于10%时,强剪弱弯采用实配钢筋复核。
(该工程岩土工程勘察报告的地类别及液化评价结论正确)

央视新大楼相关连接
http://www.cctv.com/newSiteProgram/cs/general_info.htm
http://www.ncpe.com.cn/tjzyw/ztbd/ztbd0303.htm
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=19530&h=1#164727
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 05:14 , Processed in 0.383591 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表