因为初期雨水污染程度较高,要分流到污水管中,怎么做,既可靠又可行?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-3 08:16:26 | 显示全部楼层
做溢流井,不下雨时污染的雨水被溢流井的堰板挡住,截留到污水管,雨大时溢流通过雨水管排放。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-3 15:10:24 | 显示全部楼层
谢谢美女蛇斑主,受益非浅,有几个问题想不通,一是当雨量较大时,后期的雨水是否会对污水处理厂产生负荷冲击,由此带来的问题是截流管径多大合适?是否按初期2毫米雨水排放设定?还有个问题,图示的溢流井在北京用过吗?实际使用效果如何?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-4 22:17:30 | 显示全部楼层
雨水大时进污水处理厂分流。截流管可按实际情况选择。北京是否用过不清楚,我们这在河、渠污水截流用的较多。