XX院CAD制图标准统一规定
为进一步规范我院CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而提高设计效率,特对工程设计CAD制图的基本要求作如下规定,望各设计部门遵照执行。
1 适用范围
所有使用XX建筑设计研究院有限公司图签,并以CAD方式制图的所有初步设计、施工图阶段的设计图纸。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
房屋建筑CAD制图统一规则 GB/T 18122-2000
CAD工程制图规则 GB/T 18229-2000
房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2001
建筑制图标准 GB/T 50104-2001
建筑结构制图标准 GB/T 50105-2001
给水排水制图标准 GB/T 50106-2001
采暖通风与空气调节制图标准 GBJ/T 50114-2001
3 基本设置要求
3.1 图框
3.1.1图幅与格式
幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4
B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297
图框边距c 10 5
A0以及A1图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。
3.1.2 标题栏
华东院图框统一格式已制作成标准图块。标准图框中具备更改区、签字区、名称及代号区组成的标题栏,格式符合规范要求,并作为统一标识不得随意修改。
3.1.3 文件名
各专业CAD图纸文件名应设“专业码—主组码(—次组码)—序号”引导。例如:建筑专业一层平面图A—F—1,其专业码为建筑“A”,主组码为平面图“F”,序号为1;暖通专业通风首层平面图M—WI—F—1,其专业码为暖通“M”,主组码为通风“WI”,次组码为平面图“F”,序号为1。
专业 专业码 主组码 次组码
建筑 A T 说明 S 楼梯
L 目录 E 电梯
P 总平面 T 厕所
F 平面 R 机房
E 立面
S 剖面
M 材料表
DW 门窗表
D 详图
总图 G T 说明 F 平面图
L 目录 D 详图
LO 定位 E 竖向设计图
A 道路 P 给排水
LA 景观 DY 动力
P 市政管线 EL 电力
C 构筑物 T 通讯
M 管线综合
S 日照分析
室内 I T 说明 M 材料表
L 目录 DO 门窗表
R 平顶 L 平面图
FV 家具 D 尺寸图
E 立面
D 详图
F 地坪
结构 S T 说明 F 平面图
L 目录 S 剖面图
P 桩 D 详图
F 基础 J 节点图
B 梁
SL 板
CW 竖向
ST 楼梯
OT 其他
给排水 P T 说明 F 平面图
L 目录 V 透视图
TF 总体 SY 系统图
WS 给水 D 详图
FE 消防 M 材料表
DW 排水 S 剖面图
GE 气体消防
FH 消火栓
FS 喷淋
MW 中水
RW 雨水
TO 卫生间
MR 机房
暖通 M T 说明 F 平面图
L 目录 S 剖面图
WI 风 D 详图
WA 水 SY 系统图
E 设备 M 材料表
O 原理图
动力 D T 说明 T 总体
L 目录 M 机房
F 平面图
S 剖面图
SY 系统图
M 材料表
O 原理图
D 详图
电气 E T 说明 SY 系统图
L 目录 TR 干线图
LI 照明 F 平面图
P 电力 D 详图
LP 防雷
E 接地
HV 高压配电
LV 低压配电
D 非标配电箱
PC 变配电所
DR 管弄
弱电 T T 说明 SY 系统图
L 目录 F 平面图
TE 电信 D 详图
E 接地
GC 综合布线
CC 安保
CA 有线
PA 广播
FA 消防
BA BA
DR 管弄
3.1.4 调用
标准图框存放于网络系统中“网上邻居——整个网络——XX——XX-SVR02——公共信息——技术管理部——标准图框及字库”中,便于随时调用。标准图框中图签部分均为图块,请勿打碎。
3.2 比例
种 类 比 例
原值比例 1:1
常规缩小比例 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:150 1:200 1:500 1:1000
必要时缩小比例 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600
3.3 字体
3.3.1 字高
a、图面字高应严格采用2.5、3.5、5、7、10、14、20mm等七类字高,高宽比设定为0.7;
b、汉字字高应不小于3.5 mm,英文字符与数字高度应不小于2.5mm;
c、一般情况下A0、A1号图纸内图签中图名采用10mm字高,A2、A3号图纸内图签中图名采用7mm字高;
d、图纸中图面表达部分的图名宜采用7mm及以上字高,设计说明部分采用5mm字高,图中文字标注或引注采用3.5mm字高,尺寸标注采用2.5mm字高。
3.3.2 字间距及行距
字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍行距。
3.3.3 字体
XX院标准图内及说明的字体要求为统一选用HZS(长仿宋体),使用字体类型STYLE定为XX(hzs.shx,hztxt.shx)。并符合字体间距要求。图框栏内图名等标题可选用其他字体。另外,考虑到特殊符号的调用,允许使用WORD编写各专业统一说明,字体选用仿宋_GB2312。
3.4 图线
3.4.1 基本线形
名称 基本线型形式 线宽 AUTOCAD R14中对应名称和命令
细实线 0.25b CONTINUE(LINE)
中实线 0.5b CONTINUE(LINE)
粗实线 b CONTINUE(LINE)
细虚线 0.25b DASHED(LINE)
中虚线 0.5b DASHED(LINE)
粗虚线 b DASHED(LINE)
细单点长画线 0.25b DASHDOT
粗单点长画线 b DASHDOT
长划短划线 0.25b CENTER
折断线 0.25b LSP文件名“BL”
波浪线 0.25b 线型文件
3.4.2 线形构造
a、线形构造:
各项线形构造均有严格规定,常用LTSCALE取值如下表所示:
比 例 LTSCALE取值
1:1 5
1:20 100
1:50 250
1:100 500
1:500 2500
b、图线相交:
当非连续线相交时,图线应尽量在线段上相交,见下图:
3.4.3 线宽
线宽分粗(b)、中(0.5b)、细(0.25b)三级,绘图时应根据绘图比例大小成组选用,严禁从不同组内选用各级线宽;各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图。各组线宽如下表所示:
线宽比 线宽<1:100 线宽≥1:100 常用线形名称
b 0.5 0.7 粗实线、粗虚线
0.5b 0.25 0.35 中实线、中虚线
0.25b 0.13 0.18 细实线、细虚线、细点划线、细双点划线、折断线、波浪线、轴线、剖面填充线
其他 0.13 0.13或0.18 设备图纸中的建筑背景线
3.5 剖面符号
常用剖面式样所表达材料内容如下表所示:
剖面区域的式样 名 称 剖面区域的式样 名 称
普通砖 多孔材料(除普通砖外)
金属材料 混凝土
空心砖 木质件
自然土壤 夯实土壤
注:1、以上普通砖、金属材料、多孔材料、自然土壤以及夯实土壤的图例中斜线一律为45º。
2、混凝土、钢筋混凝土、金属图例中,在图形较小时可以涂黑。
3.6 投影法
管道透视图按45度正面斜轴测法绘制。管道透视图的布置方向应与平面图一致,并按比例绘制。当局部管道按比例不易表示清楚时,可不按比例。
图面表达形式如下图所示:
3.7 图层管理
不同类别内容应分层设置。标准图框中已设定图框层及填表内容层,填表内容层用于填写图签栏内的内容,请勿在该二层内绘图或写说明文字。绘图与设计说明应根据各专业要求另设图层。
图层名设置原则:专业码—主组码—次组码
轴线、图框等各专业统一设置层直接命名。
专业码分类如下:
中文名 英文名 解释
通用 C 各专业通用 Currency
建筑 A 建筑 Architectural
总图 G 总图 General plan
室内 I 室内设计 Interiors
结构 S 结构 Structural
给排水 P 给排水(泵) Plumbing
暖通 M 采暖空调 HVAC(heating ventilation and air-conditioning)
动力 D 动力 Dynamics
电气 E 电气 Electrical
弱电 T 弱电 Telecommunications
其他 X 其他工种 Other disciplines
常见图层名如下:
通用
中文名 英文名 解释
通用-轴网 C-AXIS 平面轴网或柱轴网 Planning grid or column grid
通用-尺寸 C-DIMS 尺寸标注 Dimensions
通用-说明 C-NOTE 说明 Note and text
通用-图框 C-SHET 图框 Sheet
建筑图层名
总图图层名
中文名 英文名 解释
总图-平面 G-PLAN 总体布置图 Floor plan-key plan
总图-现场 G-SITE 总平面设计图 Site plan-key map
总图-道路 G-ACCS 道路 Access plan
总图-防火 G-FIRE 防火 Fire protection plan
总图-排水 G-EVAC 排水 Evacuation plan
总图-车场 G-PARK 停车场 Park
总图-尺寸 G-DIMS 尺寸标注 Dimensions in general plan
总图-文字 G-NOTE 文字标注 Notes in general plan
总图-图案 G-PATT 图案 Patterns in general plan
总图-给水 G-WTSP 给水布置 Information of water supply in general plan
总图-暖通 G-HAVC 暖通系统 HAVC system
总图-电气 G-POWR 供电 Power supply
总图-煤气 G-GASS 煤气 Gas supply
总图-通讯 G-CABL 通讯布线 Cable plan
总图-构筑 G-CSTC 总体内构筑物 Construction
总图-景观 G-LASC 总体内景观园林 Landscape
结构图层名
轴
中文名 英文名 解释
结构-轴网 S-AXIS 轴网 Axis
结构-尺寸 S-DIMS 尺寸 Dimensions
结构-说明 S-TEXT 文字说明 Text show
结构-钢筋 S-RBAR 钢筋 reinforcing
结构-钢筋-尺寸 S-RBAR-DIMS 钢筋尺寸 reinforcing dimensions
柱子
中文名 英文名 解释
结构-柱子 S-COLS 柱模板 Columns form
结构-柱子-尺寸 S-COLS-DIMS 柱子尺寸 Columns dimensions
结构-柱子-编号 S-COLS-IDEN 柱编号 Columns coding
墙
中文名 英文名 解释
结构-墙体 S-WALL 墙模板 Walls form
结构-墙体-尺寸 S-WALL-DIMS 墙尺寸 Walls dimensions
结构-墙体-编号 S-WALL-CODE 墙编号 Wall coding
梁板
中文名 英文名 解释
结构-梁体-说明 S-BEAM-TEXT 梁编号、梁平法配筋 Beam coding & beam reinforcing by text
结构-梁板-模板 S-SLAB-FORM 梁板(洞口)模板 Slab form or holes ih slab
结构-楼板-代码 S-SLAB-IDEN 楼板(洞口)编号 Slab number or coding
结构-梁板-尺寸 S-SLAB-DIMS 梁板(洞口)尺寸 Slab&beam dimensions or holes ih slab dimensions
基础
中文名 英文名 解释
结构-基础 S-FNDN 基础模板 Foundation form
楼梯
中文名 英文名 解释
结构-楼梯 S-STRS 楼梯模板 Stairs form
其他
中文名 英文名 解释
结构-详图 S-DETL 详图 Details
给排***层名
给水
中文名 英文名 解释
给排-冷热 P-DOMW 生活冷热水系统 Domestic cold and hot water system
给排-冷热-设备 P-DOMW-EQPH 生活冷热水设备 Domestic cold and hot water equipment
给排-冷热-热管 P-DOMW-HPIP 生活热水管线 Domestic hot water piping
给排-冷热-冷管 P-DOMW-CPIP 生活冷水管线 Domestic cold water piping
给排-冷热-回水 P-DOMW-HWCP 生活热水回水管线 Domestic hot water circulating piping
给排-冷热-膨胀 P-DOMW-HWEP 生活热水膨胀管线 Domestic hot water expansion piping
排水
中文名 英文名 解释
给排-排水 P-SANR 排水系统 Sanitary drainage system
给排-排水-设备 P-SANR-EQPM 排水设备 Sanitary equipment
给排-排水-污水 P-SANR-SWP 污水管线 Sewage piping
给排-排水-废水 P-SANR-WWP 废水管线 Waste piping
给排-排水-透气 P-SANR-VTP 通气管线 Vent piping
雨水
中文名 英文名 解释
给排-雨水 P-STRM 雨水排水系统 Storm drainage system
给排-雨水-管线 P-STRM-PIPE 雨水排水管线 Storm drain piping
给排-雨水-设备 P-STRM-EQPH 雨水排水设备 Storm drain equipment
中水
中文名 英文名 解释
给排-中水 P-RCLA 中水系统 Reclaimed water system
给排-中水-管线 P-RCLA-PIPE 中水管线 Reclaimed water piping
给排-中水-设备 P-RCLA-EQPH 中水设备 Reclaimed water equipment
饮用水
中文名 英文名 解释
给排-饮用水 P-DRKW 饮用水系统 Drink water system
给排-饮用水-管线 P-DRKW-PIPE 饮用水管线 Drink water piping
给排-饮用水-设备 P-DRKW-EQPH 饮用水设备 Drink water equipment
气体消防
中文名 英文名 解释
给排-气体消防 P-STRM 气体消防系统 Gas extinguish system
给排-气体消防-管线 P-STRM-PIPE 气体消防管线 Gas extinguish piping
给排-气体消防-设备 P-STRM-EQPH 气体消防设备 Gas extinguish equipment
消防
中文名 英文名 解释
给排-消防 P-HYDR 消防系统 Fire extinguish system
给排-消防-管线 P-HYDR-DRAP 消防排水管线 Fire extinguish piping
给排-消防-灭火器 P-HYDR-EXTG 灭火器 Fire extinguisher system
给排-消防-消火栓 P-HYDR-HYDP 消火栓消防 Fire hydrant piping
给排-消防-喷淋 P-HYDR-SPRP 消防自动喷淋 Automatic sprinkler system
给排-消防-设备 P-HYDR-EQPH 消防设备 Fire extinguish equipment
冷却循环水
中文名 英文名 解释
给排-循环 P-DOMW 冷却循环水系统 Cooling water circulating system
给排-循环-设备 P-DOMW-EQPH 冷却循环水设备 Cooling water circulating equipment
给排-循环-管线 P-DOMW-HWCP 冷却循环水管线 Cooling water circulating piping
给排-循环-补水 P-DOMW-HWEP 冷却循环水补水管线Cooling water makeup piping
暖通图层名
暖通空调系统
中文名 英文名 解释
暖通-风管-直管 M-DUCT-STRA 直管 Straight duct
暖通-风管-四通 M-DUCT-4WAY 四通管 4-way
暖通-风管-弯头 M-DUCT-ELBO 弯头 Elbow
暖通-风管-大小头 M-DUCT-TRAN 大小头 Transition duct
暖通-风管-三通 M-DUCT-3WAY 三通管 3-way
暖通-风管-方变圆 M-DUCT-RTOC 方变圆接头 Rectangle to circule
暖通-风管-风门 M-DUCT-DAMP 风门 Damper
暖通-风管-乙字弯 M-DUCT-ZELB 乙字弯 Z elbow
暖通-风管-消声器 M-DUCT-SILN 消声器 Silencer
暖通-风管-排气扇 M-DUCT-EFAN 排气扇 Exhaut fan
空调水管系统
中文名 英文名 解释
暖通-水管-管线 M-PIPE-PIPE 水管系统 Pipe system
暖通-水管-上升符 M-PIPE-UPSB 上升符 Upward symbol
暖通-水管-下降符 M-PIPE-DOWN 下降符 Downward symbol
暖通-水管-阀门 M-PIPE-VALV 阀门 Valve
暖通-水管-管道轴线 M-PIPE-PART 管道轴线 Pipe artery
暖通-水管-代号标注 M-PIPE-PNUM 代号标注 Pipe number
暖通-水管-标号标注 M-PIPE-PLAB 标号标注 Pipe laber
暖通-水管-管径标注 M-PIPE-PDIA 管径标注 Pipe diameter
暖通-水管-坡度标注 M-PIPE-SLOP 坡度标注 Pipe slope
暖通-水管-引线标注 M-PIPE-LEAD 引线标注 Pipe lead
设备
中文名 英文名 解释
暖通-设备-空调器 M-EQUP-AHUS 空调器 Air handling unit
暖通-设备-风机箱 M-EQUP-FBOX 风机箱 Fax box
暖通-设备-离心风机 M-EQUP-CFAX 离心风机 Centrfugal fan
暖通-设备-其它风机 M-EQUP-AFAN 其它风机 Another fan
暖通-设备-除垢仪 M-EQUP-DSCA 电子除垢仪 De-scale
暖通-设备-加药罐 M-EQUP-CTAK 加药罐 Chemist’s tank
暖通-设备-水泵 M-EQUP-PUMP 水泵 Pump
暖通-设备-风幕机 M-EQUP-ACUR 风幕机 Air curtain
暖通-设备-风机盘管 M-EQUP-FCUS 风机盘管 Fan coil unit
暖通-设备-自定义 M-EQUP-BASE 用户定义设备 Equipment base
暖通-设备-设备表 M-EQUP-LIST 设备表 Equipment list
动力专业图层名
设备图层名
中文名 英文名 解释
动力-设备 D-EQUP 动力设备 Equipment
动力-附件 D-FITT 管道附件 Pipe fittings
动力-标注尺寸 D-DIM 标注尺寸 Dimension
动力-标注文字 D-TEXT 标注信息 Text information
管线图层名
中文名 英文名 解释
动力-管线-燃气 D-PIPE-GAS 动力燃气管线系统 Gas system
动力-管线-热力 D-PIPE-THER 动力热力管线系统 Thermodynamic pipe
动力-管线-压缩空气 D-PIPE-AC 压缩空气管线系统 Air compsision pipe
动力-管线-真空 D-PIPE-VAC 真空系统 Vac. System
动力-管线-氧气 D-PIPE-O 氧气管线系统 O2 system
动力-管线-氮气 D-PIPE-N 氮气管线系统 N2 system
动力-管线-笑气 D-PIPE-NO 笑气管线系统 N2O system
动力-管线-氢气 D-PIPE-H 氢气管线系统 H2 system
动力-管线-二氧化碳 D-PIPE-CO 二氧化碳管线系统 CO2 system
动力-管线-乙炔 D-PIPE-CH 乙炔气管线系统 C2H2 system
电气专业图层名
中文名 英文名 解释
电气-符号-系统 E-BXT 系统/原理图电气设备符号Component symbol of primary/secondary dingram
电气-符号-平面 E-BPM 平面图电气设备符号Equipment symbol of floor plan
电气-平面布线 E-LIN1 平面布线 Cable plan
电气-接地线 E-GRND 接地线 Earthing connection
电气-防雷线 E-THD 防雷线 Lighting connection
电气-二次图连线 E-YLTDTL 原理图系统图连线 Wiring/connection of primary/secondary diagram
电气-桥架 E-MT 母线/桥架 Busbar/Tray
电气-设备表 E-YSBB 设备表 List of compoments/equipments
电气-系统图 E-XTT 系统图 Primary/System diagram
弱电图层名
中文名 英文名 解释
弱电-布线 T-CABL 电缆布局 Cable plan
弱电-设备 T-EQPM 设备布局 Equipment plan
4 基本画法
4.1 尺寸标注
同一工程图中一般只采用斜线箭头的形式,如图示1。
图1
尺寸数字、尺寸线、标注文字与尺寸线间距和尺寸界限设置要求:
1、 尺寸界线应用细实线绘制,通常一端应离开被标注图样轮廓线2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图样轮廓线也可用作尺寸界线。尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45º角,长度为2mm。
2、 圆弧及圆的直径、半径尺寸标注用箭头表示法表示,如图示2。
b) b)
图2
3、 注文字一般应标注于尺寸线上方,当间距过小无法标注清晰时,也可标注在尺寸线的下方或外侧,并应与尺寸线间距尽量保持一致。当尺寸标注在图样轮廓内时,不应与图线、文字及符号等相交,如图示3。
图3
4、图样轮廓线以外的尺寸界线距图样最外轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为7~10mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致。
4.2 标高标注
标高符号以直角等腰三角形表示,其竖向图面高度为3mm。标高应注在标高三角侧向横线的上(下)方。如图示4。当标注总平面图室外地坪标高符号时,应将三角涂黑表示。
图4
4.3 定位轴线标记
定位轴线标记有下列方式:
一般定位轴线标记,见图4中的a)、b);
通用详图的定位轴线标记,见图4中的c);
附加轴线的定位轴线标记,见图4中的d)、e);
分区轴线的定位轴线标记,见图4中的f);
详图多引用的定位轴线标记,见图4中的g)、h)、I)、j)。
图5
定位轴线不得进入圆内,但可与圆相接,且圆的圆心应在定位轴线的延长线上;引出标注中定位轴线的一端点可与引出线的引出点相接,引出线应与圆相接,且圆的圆心应在引出线的延长线上。
定位轴线标记中轴线编号在圆中的定位点、字高(h)、字宽调整系数宜遵守表1、表2、表3和表4的规定。
表1 轴线编号在8mm圆中定位
轴线编号字符个数 轴线编号 轴线编号定位点 例
字高,mm 字宽调整系数
1 5 1.0 (X0,Y0) ○A ○Z
2 5 0.6 (X0,Y0) ○10 ○11
3 5 0.4 (X0,Y0)
注:字宽调整系数用于调整标准字宽,该标准字宽度已由字库决定,以下相同;(X0,Y0)为圆心点,轴线编号在此点中心对齐
表2 轴线编号在10mm圆中定位
轴线编号字符个数 轴线编号 轴线编号定位点 例
字高,mm 字宽调整系数
1 5 1.0 (X0,Y0) ○A ○Z
2 5 1.0 (X0,Y0) ○10 ○11
3 5 0.8 (X0,Y0)
注:(X0,Y0)为圆心点,轴线编号在此点中心对齐
表3 类轴线编号在8mm或10mm圆中定位
轴线编号类型 圆直径mm 其中A 其中X
字高mm 字宽调整系数 定位点 字高mm 字宽调整系数 定位点
8 5 0.60 (X0-1.15,Y0+0.5) 3.5 0.60 (X0-1.5,Y0+0.9)
10 5 0.75 (X0-1.15,Y0+0.5) 3.5 0.75 (X0-2.0,Y0+1.5)
注:(X0,Y0)为圆心点,轴线编号在定位点中心对齐
表4 轴线编号在10mm圆中定位
轴线编号类型 主轴或分轴字符个数 其中XX 其中YY
字高mm 字宽调整系数 定位点 字高mm 字宽调整系数 定位点
1 3.5 1.0 (X0-1.78,Y0+1.78) 3.5 0.60 (X0-1.78,Y0+1.78)
2 3.5 0.5 (X0-1.78,Y0+1.78) 3.5 0.75 (X0-1.78,Y0+1.78)
注:(X0,Y0)为圆心点,轴线编号在定位点中心对齐
4.4 符号
符号绘图规则如下:
符号名 生成方式 绘制要点 图例
剖面的剖切符号 定位点、剖视方向及编号(建筑物剖面图的剖切符号宜注在±0.00标高的平面图上) 以粗实线绘制,剖切位置线长度6~10mm,剖视方向线垂直于剖切位置线,长度4~6mm。
轴线号 属性图块 平面图轴线号以细实线绘制,直径为8mm,详图中可增为10mm。圆形平面中定位轴线的编号,其径向轴线宜用阿拉伯数字表示,从左下角开始,按逆时针顺序编写;其圆周轴线宜用大写拉丁字母表示,从外向内顺序编写。 详见4.3
断面的剖切符号 定位点、剖视方向及编号 断面的剖切符号,应只用剖切位置线表示,并以粗实线绘制,长度6~10mm。
索引符号 属性图块 索引符号是由直径为10mm的圆和水平直径组成, 圆和水平直径应以细实线绘制。
引出线符号 定位点 引出线应以细实线绘制,宜采用水平方向的直线、与水平方向成30、45、60、90度的直线。
编号符号 属性图块 零件、钢筋、杆件、设备等的编号,应为直径为6mm的细实线圆。
详图符号 属性图块 详图符号应以粗实线绘制,直径应为14mm。详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号;若不在,应用细实线在详图符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引的图纸的编号。
对称符号 定位点 对称线平行线的长度为6~10mm,平等线的间距为2~3mm,平行线在对称线两侧长度应相等。
连接符号 定位点及编号 连接符号应以折断线表示需连接的位部,应以折断线两端靠图样一侧的大写拉丁字母表示连接编号。
指北针符号 属性图块 指北针宜用细实线绘制,圆的直径宜为24mm,指针尾部宽度宜为3mm,指针头部应注“北”或“N”字样。 北
箭头坡度符号 属性图块 单面箭头
三角坡度符号 属性图块
该标准自3月15日下发至各部门实行试用至今,现正式发布。各专业初始化电子文件(*.dwt)以及字库公布在院计算机网络上,查找路径为:网上邻居——整个网络——XX——XX-SVR02——公共信息——技术部——标准图框及字库。请各部门遵照执行。
技术管理部
二OO二年十一月八日 |
|