[讨论]:梁柱混凝土强度等级不同如何处理

[复制链接]
发表于 2003-3-30 09:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在做的大部分工程底部几层混凝土强度等级很高,有的到了C50,可是楼面梁板混凝土强度等级要求不要太高,我们一般做c30-c35.
施工单位往往要求改为与柱子一样的标号.可是又会引起楼免开裂.我相信这个问题全国都会碰到,不知各位是如何处理的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-31 10:15:24 | 显示全部楼层
(1)节点区两侧用钢丝网挡住,浇同柱等级的混凝土。但由于商品混凝土流动性大,施工不便。(2)在柱浇到楼板以下后,节点同楼板一起浇筑为梁扳混凝土等级。但节点应按《高层建筑混凝土结构技术规程》附录C进行截面验算(三,四级框架也一样)。