找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 465|回复: 1

[讨论]:钢结构围护部分伸缩缝留设问题探讨??

[复制链接]
发表于 2005-9-6 16:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
钢结构一般的厂房都不用留伸缩缝,但在实际的工程中,围

护部分的彩板天沟、屋脊盖板、泛水等经过一段时间后很容易出现

铆钉剪断的现象,而且这种问题外表看不出来造成漏水的隐患。我

们现在一般以60m为温度区段,在彩板天沟、屋脊盖板、泛水等处

设置伸缩缝。不知大家有没有出现这种情况,都是怎样

解决的,大家来探讨一下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-7 18:05:01 | 显示全部楼层
如果是单层门式刚架结构,我最大做到120米设缝,且天沟断开,因为刚结构本就是柔性结构,对于单层门式刚架结构受温度影响最大的构件便是屋面,伸缩缝处的檩条一般留的是长孔来消除变形,屋面采板也受生产长度限制,天沟则最好不设缝,宜分段,
如果是多层钢框架结构则应严格按规范设置,或者高于规范,否则再拼装时就会出现变形太大而装不下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 21:15 , Processed in 0.314535 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表