前辈告诉我
框架结构 填充墙是砖的话周期才折减
填充墙采用砌体材料就不折减
对吗??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-10 19:55:04 | 显示全部楼层
不对
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-10 22:03:27 | 显示全部楼层
严重的错误,之所以要折减就是因为填充墙不是剪力墙或叫抗震墙,不管是什么从抗地震的角度他几乎是没起到太大作用的,所以地震周期就需要折减了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-11 01:24:55 | 显示全部楼层
看看抗震规范,楼上的两位前辈,笨人有些看补懂
其实主要还是刚度的影响问题,砖强做为非承重墙,现实中他的刚度是不能忽视的,(设计中考虑这项为0),对结构必然有影响,结合地震作用的特点,减小结构的自振周期是最合理,正确的
至于为什么结构的刚度真大,周期变小在这救不多说!可以考虑,结构周期变小,其频率变大,抗震是有力的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-11 09:54:03 | 显示全部楼层
当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-11 18:23:17 | 显示全部楼层
我这个是一个六度抗震 四层的框架结构 应该折减吗??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-11 18:32:37 | 显示全部楼层
最初由 冯小小小 发布
[B]严重的错误,之所以要折减就是因为填充墙不是剪力墙或叫抗震墙,不管是什么从抗地震的角度他几乎是没起到太大作用的,所以地震周期就需要折减了。 [/B]


填充墙在抗震中不起作用
但它吸引得地震力有柱子承担
所以要对柱子放大(个人理解)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-11 20:14:38 | 显示全部楼层
周期折减是考虑填充墙的刚度对结构的影响,结构的刚度增大,自振周期减小,地震力放大,对实际情况下的抗震有利。
  不同的填充墙材料,折减系数不同,在高规中有一些参考值。
  在地震时,填充墙首先出现裂缝,刚度下降,但不可能完全退出工作,所以周期折减是必要的,特别是对于高层结构。(除江苏的异型柱规程外,未见规范中对多层结构周期折减的相关条文)
  另外,地震力放大是对整个结构的,包括梁、柱、基础,不仅仅对柱子
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-12 01:59:40 | 显示全部楼层
应该不对 你可以参照高规
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-17 15:36 , Processed in 0.414543 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表