通常如果建筑物所在地有市政两路供水,而且水量可以满足最大生活用水量及消防用水量的话只要从自来水管线上接室外消火栓即可。但是,如果在用自备井供水的小区则需要做消防水池贮存室外消防水量(本求助不讨论室内消防),
问题一:《低规》中,供消防水车取水的消防水池保护半径不大于150米是什么意思?
问题二:无论设不设室外消防水池,是否一定设室外消防管网及室外消火栓?
问题三:如果在一个小区做若干保护半径不大于150米的室外消防水池,是否可以不做室外消防管网和室外消火栓?
问题四:如果做了室外消防管网和室外消火栓,是否消防水池就无所谓保护半径的问题?

其实四个问题是一个问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-8 19:30:04 | 显示全部楼层
这个问题相对有意思。以下是我个人理解。
1.规范没有规定可以不做室外消防的情况,也就是,我的理解就是必须设置室外消防系统。
2.室外消防水池和室外消火栓的作用是一样的,所以保护范围是相同的,如果室外消防管网供水压力不足,你又不能设水泵加压,你就可以设置消防水池代替室外消火栓。所以问题三是可以的。
3.问题四也是同样,每个室外消火栓就等于一个室外消防水池,两者不相同的就是,设置室外消防管网,可以共用储存水量,但需要设置加压设施(自来水厂的二级泵站也属于加压设备),设置消防水池不需要设置管网及加压设备,但不能共用储存水量,除去占地及防止水体发臭的情况,除非有特殊情况,否则造价是比设置室外消火栓要大的,如何管理供消防车吸水的吸水口也是应该比较大的难题,这也是很少建筑采用室外消防水池的原因。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-9 09:11:49 | 显示全部楼层
引发的另一个问题,如果可以设室外消防水池解决,那规范规定最大吸水高度不大于6米,但如果做室外消火栓,为什么要保证10米的压力?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-13 11:50 , Processed in 0.381778 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表