我有一2层商场 不做自动扶梯 一层建筑面积3367m*m 按规范算出疏散宽度大概要8.4m 我做了4个4.5开间的双跑楼梯
我想问的是 我的楼梯间做封闭的话 好想商店营业顾客出入不是很方便吧
如果不做封闭的话 我的防火分区的面积超过规范要求(不封闭的话 按上下连通的话面积达6700左右 那要分四个区 每个区的安全出口数目要2个;那么不是要8个楼梯间;如果用封闭楼梯间的话 一层楼就分了2个区 ;用防火卷帘分割)
问题1:疏散楼梯可以替代营业楼梯吗
问题2:营业楼梯能否能设置防火卷帘(在总疏散宽度包括营业楼梯疏散宽度的情况下)做防火分区分割?
问题3:按规范算出的疏散宽度包不包括营业楼梯的宽度?
问题4:疏散楼梯间如果做封闭的话 是否要设前室?
谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-21 14:27:43 | 显示全部楼层
1:可以,但使用不方便。
2:可以
3:不。
4:要封闭。若无自然通风要设防烟梯间。
还有:你设的楼梯不能算直接对外疏散的出口,每层一个分区既可(设自动灭火系统)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-1 00:27:08 | 显示全部楼层
你把你的楼梯间布置在角落去吧  有应该好些
我觉得可以不设前室吧    可以正压送风
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-4 16:55:57 | 显示全部楼层
商场的规范正在修订过程中,原规范的疏散问题有错误,现在各地的施工图消防审查都有各地的规定,不能一概而论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-11 06:26 , Processed in 0.413069 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表