请教各位老师:电缆沟预制盖板500宽*1105长、180厚,两边搁置在素混凝土电缆沟上长度为100mm,请问搁置长度是否满足规范要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-22 14:59:58 | 显示全部楼层
这样做没有问题!板厚100MM就行了!
现在盖 板图集号是02J331!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-22 19:24:02 | 显示全部楼层
最初由 弋弋 发布
[B]这样做没有问题!板厚100MM就行了!
现在盖 板图集号是02J331! [/B]

多谢!我单位一工程电缆沟盖板发生断裂,压断荷载估计为汽-15,支座混凝土压碎成小块状,板中部也断裂,由于盖板未到龄期擅自使用而造成事故,目前正多方分析,但其支座100mm长度D16钢筋伸入支座内锚固长度应该难以满足35d要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-22 20:20:56 | 显示全部楼层
如果是承受汽车荷载的话,盖板厚度不小于150mm.
还有支座长度不小于150mm.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-23 00:21:07 | 显示全部楼层
最初由 弋弋 发布
[B]如果是承受汽车荷载的话,盖板厚度不小于150mm.
还有支座长度不小于150mm. [/B]

02J331中净跨1000mm的盖板长为1200mm,那支座每边100mm,最大行车荷载为汽-20(单)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 17:29 , Processed in 0.208110 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表