找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1360|回复: 0

[原创]:<抗震>6.3.10因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱

[复制链接]
发表于 2005-11-30 21:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<抗震规范>6.3.10.3款要求剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱箍筋加密取全高.前半部分不难理解,不再赘述.主要是后半部分,很多工程设计人员包括一些从事结构设计数十年的高工和审图公司审图人没有对此引起重视.事实上此款规定在具体工程中涉及面相当广,特别是框架结构建筑.一般的框架结构建筑以办公楼为例,考虑消防装修中央空调及净高后层高一般在3.5米到4米之间,而框架柱截面也一般在400x400到800x800之间,这样对于外墙边柱,在扣除窗下填充墙900到1200之后,基本上都在此款"因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4"范围内.涉及框架柱数量几至总数的一半。所以必须引起足够的重视
    关于考虑填充墙对建筑结构的地震力影响,一个是周期折减,通过给结构周期乘以周期折减系数0.6~1.0.这个一般的结构设计软件都有此功能;另一个就是此处提到的柱箍筋加密.到目前为止笔者还没发现哪个结构设计软件在自动生成柱配筋图能考虑到这种情况.这其中的原因当然不能归咎于软件开发人员考虑问题不周,因为填充墙在结构计算过程中只是一个线荷载而已,其他参数并不出现在结构计算模型里,所以绘图时电脑当然不会把边柱箍筋加密,这就需要工程设计人员人为修改,将达到此款加密要求的柱箍筋按规范要求加密.或者在定设计方案时将填充墙位置由齐柱外皮改为填充墙内皮贴框架柱外皮.这样就不至于由于填充墙的存在引起框架柱刚度突变,于抗震不利,当然这样做的话还应加强填充墙与框架柱的拉结以保证填充墙的稳定.还要加强边梁抗扭配筋。相对加密柱箍筋来说,这样做就显得复杂了.
    以上仅仅代表笔者在设计过程中遇到的一点小问题和一点小看法,供广大同行讨论,希望能起到抛砖引玉的作用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 15:30 , Processed in 0.516263 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表