[求助]:无功补偿问题

[复制链接]
发表于 2005-12-29 17:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有三栋高层住宅楼,(分别为1#2#3#).1#楼地下室设变压器房,设置两台变压器,分别对这三栋楼供电,每栋楼地下室分别设置配电室。我在1#楼地下室低压配电室设有无功补偿,请问需要在2#3#楼低压进线处设吗?2#3#离1#楼有100米远
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-2 08:25:37 | 显示全部楼层
不需要在2#3#楼低压进线处……。
在1#楼地下室集中补偿和在3个地下室装无功补偿的唯一差别是:1#楼--2#楼、1#楼--3#楼两条共200米的电缆无功损耗未补偿。
距离100米不长,更何况自身是容性的电缆。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-5 14:04:07 | 显示全部楼层
既然2#、3#楼也有配电室,也可考虑分楼补偿,在管理上没增加多少麻烦,却可减少2#、3#楼主电缆的功率损耗或提高该主电缆的供电能力,缺点是补偿的初投资相对大些。