XX省建设厅关于
建筑抗震设计规范座谈会会议纪要
    我厅组织召开{《建筑抗震设计规范》座谈会,参加会议的有省施工图审查专家委员会结构专业组部分成员和在榕建筑甲级没计单位结构专业负责人参加会议。会议邀请中国建筑科学研究院抗震所王亚勇所长到会就《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)进行解释和答疑,现将王亚勇所长答疑内容纪要如下:
    —,规范GB50011-2001第3.4.L条规定:建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。条文说明指出严重不规则的设计方案指的是体型复杂,平面或竖向不规则的多项指标超过规范要求的上限值或某一项指标大大超过规
定值,具有严重的抗震薄弱环节,将导致地震破坏的严重后果。其中“多项指标”可理解为多于两项。对于楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.5倍时属于“某一项指标大大超过规定值”,但下列情况可适当放宽要求:
    (一)实际最大位移绝对值小于规范规定限值的一半以下时可适当放宽要求;
    (二)高层建筑中心塔楼带大底盘裙房,远离塔楼的裙房部分的位移控制可适当放宽要求;
    (三)对剪力墙和框剪结构应严格控制位移,对多层框架结构可适当放宽要求;
    (四)对于多层框架结构,结构平面凹进的一侧尺寸、有效楼板宽度,开洞面积限制可适当放宽要求。
    二、规则结构不进行扭转耦联计算时计算应计入偶然偏心影响(边榀地震作用放大)。
    三、楼层(刚性楼板假定)的最大弹性水平位移(或层间位移)与该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值约为1.2—1.3时应计入单向水平地震作用下扭转影响。
    四、楼层(刚性楼板假定)的最大弹性水平位移(或层间位移)与该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值约为1.3—1.5时应计入双向水平地震作用下扭转影响。
    五、对扭转振型为主振型的不对称结构,扭转刚度较小的对称结构(第一振型为扭转振型,或To>0.7Txl、To>0.7Tyl,对较高的高层建筑To>1。4Tx2、To>1.4Ty2),应验算双向水平地震作用
下的扭转耦联效应。偶然偏心与双向水平地震作用下的扭转耦联效应不叠加考虑,原则上取两种方法计算的最不利情况。
    六、对于坡屋面房屋,房屋高度可算至坡屋面斜坡部分一半位置的高度。若坡屋面部分的建筑面积小于屋面建筑面积的50%,可不算一层,按突出屋面小屋放大地震作用。
    七、单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁宜按框架梁要求设计。
    八、一端与柱相连的非悬挑梁靠柱一端的构造(包括梁的钢筋配置及钢筋锚固等)应按框架梁要求设计。
    九、关于短柱:原则上应按剪跨比判断,柱的有效高度按规范条文说明之图6.2.9计算;对于未提供框架柱剪跨比的工程,可按柱净高与柱截面高度之比不大于4来初步判断,短柱箍筋间距不应大于100且箍筋体积配箍率不应小于1.2%。
    十、对于带塔楼和裙房的高层框架抗震墙结构,框架部分承受的地震倾覆力矩计算时可不计入塔楼影响范围以外裙房部分影响。塔楼影响范围可取裙房顶与主楼相交处为起点向外向下的 450斜线范围的裙楼结构部分。
    十一、单层空旷房屋前厅与大厅、大厅与舞台间轴线上,嵌砌在框架柱间的横墙应有部分设计成抗震等级为二级的钢筋砼抗震墙,该墙体可单向设置。
    十二、建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时设计基本地震加速度为0.15g的地区应按抗震设防烈度8度(0.20g)时的要求采取抗震构造措施。《高规》中规定:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的
抗震等级宜按规定提高一级采用;加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用;连接体及与连接体相邻的结构构件的抗震等级应提高一级采用;错层处框架柱及剪力墙抗震等级应提高一级采用;短肢剪力墙的抗震等级应比规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。对于建筑场地为Ⅲ类时,设计基本地震加速度为0.15g的地区,上述建筑的抗震等级可先分别按规程JGJ3-2002表4.8.2、表4.8.3的规定提高一级和按抗震设防烈度8度(0.20g)确定相应抗震构造措施的抗震等级进行比较取高值,无需双重提高。值得注意的是,上述情况应分别注明建筑抗震计算和抗震构造措施采用的抗震等级。
    十三、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,梁端箍筋加密区的箍筋直径应按要求增大2mm。计算配筋率时梁高按有效高度h。计算,钢筋面积按实际配筋面积计算。
十四、设计使用年限非50年的建筑,计算地震作用时αmax,可按以下方法换算:
使用年限  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
换算系数  0.37  0.59  0.75  0.88  1  1.1  1.2  1.28  1.36  1.43

二OO三年七月十六日
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-17 10:15:25 | 显示全部楼层
七、单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁宜按框架梁要求。
基础梁要按框架梁要求的话,基础梁钢筋要求锚入柱内,两桩承台受力类似梁因此也称为承台梁,三桩以上的多桩承台类似板,施工现场往往将基础梁钢筋锚入承台了事,这样基础梁类似次梁,依此类推设计时是否得特别注明基础梁钢筋锚固。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 22:46 , Processed in 0.357524 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表