找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 666|回复: 3

[求助]:软基处理中的粉喷桩设计桩长确定?

[复制链接]
发表于 2006-2-7 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
今天接了个软基处理项目结算,里面有个变更设计,竟然是粉喷桩要求打入持力层,我真不明白,原以为粉喷桩受力计算是做为复合地基计算承力的,现在怎么也变成单桩受力计算。有搞设计的朋友帮忙解释一下好吗?
急急急......
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-2-7 23:47:59 | 显示全部楼层
是有两种做法的,一种是按单桩考虑,另一种考虑桩间土的共同作用按复合地基考虑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-19 03:51:03 | 显示全部楼层
结算与设计变更有关.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-2-19 09:45:08 | 显示全部楼层
关键是设计虽有变更设计,说要打到持力层,是以下钻的电流强度达到60A为准.
而在我的记忆中,设计应该是先确定桩长,按摩擦桩和桩本身强度低者算出承载力,再确定桩间隔,并不一定要打到持力层.
原设计为8m,在不改变桩径,桩间距,喷灰量等条件下,有必要变更为10吗.
另外,是什么桩机都能打到12m吗?
这中间有矛盾吗??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对