广 西 河 池 化 工 股 份 有 限 公 司
栈桥建筑安装工程



工程质量评估报告













监 理 单 位:武汉天元工程监理有限责任公司  
河化NPK项目监理部
     总监理工程师:               
     技术负责人:                 
     日      期:      年   月   日


工程质量评估报告
一、        工程概况
1、        项目名称:
河化年产20万吨NPK工程A标栈桥
2、项目建设地点:
河池化工股份有限公司厂区内
3、业主:
河池化工股份有限公司
4、工程规模及结构特点
本单位工程是由12条钢筋混凝土牛腿支撑的钢桁架结构,占地面积242.9M2,建筑面积242.9M2,平面长86.75M,宽2.8M,低处标高7.5M,高处标高为17.14M。所有钢结构采用Sa21/2除锈,刷浅灰色氯化橡胶涂料。
5、建筑安装单位
      中国有色金属工业第十六冶金建筑公司广西分公司
6、设计单位
中国五环化学工程公司
7、质量评估依据
(1)设计文件(包括设计变更、补充通知单、技术核定单等);
(2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准;
(3)试验、检验所遵循的技术标准、规程、规范;
(4)国家、地方现行有关建筑单位工程(或其它工程)质量管理办法、规定;
(5)《施工承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。
8、质量受控状态
(1)监理单位在质量控制过程中按照监理规划、监理实施细则和监理工作程序进行工作。
(2)监理单位对施工单位报送的施工组织计划及施工方案(包括对施工单位施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等)进行了认真审查、并提出批复意见。
(3)监理单位对施工单位使用的原材料及成品组织了认真的验收,要求其出具质量证明文件及相关资料,否则,不准进场使用。同时对某些产品进行了必要的取样和送检。
(4)监督施工单位按照技术规范进行质量控制。并检查施工记录。对特种作业人员的资格证明和上岗证进行了认真检查。对违反施工规范及质量达不到要求的,责令整改和返工,并组织重新验收。特别是对隐蔽工程,关键部位,重点控制对象都进行了旁站监理。
(5)对本单位工程的竣工资料进行了核查,对工程质量进行了予验收。
(6)承包单位建立了健全的质量管理体系,包括项目经理部、各项制度、管理人员、专职质检员等。在施工进程中,按图施工,对监理单位提出的质量问题,能认真积极整改,直至达到质量目标的要求。

二、各分部工程评定
    1、地基及基础工程:该分部工程共3项,其中优良1项。
    2、主体工程:该分部工程共22项,其中优良0项。
    3、地面工程:该分部工程共1项,其中优良0项。
4、装饰工程:该分部工程共1项,其中优良0项。
以上各分部工程给施工单位自检,现场监理工程师、业主及设计单位部门进行核定后,均为合格工程。
该工程按合同及设计图纸要求,全部施工完毕,观感评定为:应得     分,实得     分,得分率     %。按《建筑安装质量检验评定标准》评定为合格。






武汉天元工程监理有限责任公司
河化NPK项目监理部
2004年4月
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-11 15:46 , Processed in 0.315686 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表