[讨论]:"地线安全系数宜大于导线安全系数"是出于何种考虑?

[复制链接]
发表于 2006-3-29 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
送电线路设计技术规程7.0.3规定:导地线安全系数不应小于2.5。地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。
"地线安全系数宜大于导线安全系数"是出于何种考虑?
如果某孤立档约150米,地线GJ-50的k=2.5,导线300的K=4,为了减小相临档塔的张力差,结果地线张力大于导线张力了,其他电气距离等没有问题,不知道可以否?
有什么弊端么?
欢迎大家讨论
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-24 15:17:29 | 显示全部楼层
我想是因为地线比较脆弱,容易断把
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 1915个

财富等级: 堆金积玉

发表于 2006-4-24 22:39:48 | 显示全部楼层
我认问应该是,如果因为意外情况导线断线(比如重覆冰),这时候地线可以起到对杆塔的支撑作用,保证杆塔不要倒掉。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-24 23:21:25 | 显示全部楼层
电力出版社出版的设计手册上有非常清楚的说明:地线的安全系数高于导线主要是起保护作用,地线一般采用钢绞线,能承受较大的张力,在线路发生倒塔或断线等故障时能从一定程度上保护杆塔和导线。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-26 23:04:20 | 显示全部楼层
我觉得是两方面的,一个是如楼上所说,其保护作用,另外一个方面,是减小塔承受地线张力,从而有效降低塔材规格。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-27 00:48:05 | 显示全部楼层
无他,习惯而已
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-27 16:24:56 | 显示全部楼层
只想到保护作用,想不到别的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-28 07:56:47 | 显示全部楼层
规程中的:“地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。”好像是句多余的话。地线的安全系数,或者说,它的弛度受制于S=〉0.012L+1,满足间距条件下,谁都知道,安全系数大的好。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 03:22:57 | 显示全部楼层
最初由 lishj_1982 发布
[B]我觉得是两方面的,一个是如楼上所说,其保护作用,另外一个方面,是减小塔承受地线张力,从而有效降低塔材规格。 [/B]

我认为五楼说的很对,搞过结构的应该知道,杆塔受力等于力臂乘以力矩,杆塔越高,受力就越大,安全系数小一些地线张力就小一些,而且断线时是要校核杆塔强度的, 地线的支撑可以满足断线张力.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-29 15:13:13 | 显示全部楼层
刚才大家只是讨论规程,那对我说的“如果某孤立档约150米,地线GJ-50的k=2.5,导线300的K=4,为了减小相临档塔的张力差,结果地线张力大于导线张力了,其他电气距离等没有问题,不知道可以否?有什么弊端么?”有什么看法呢?
在地线K=2.5和导线K=4时,对于铁塔结构肯定是允许的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-1 01:40:56 | 显示全部楼层
最初由 batilhy 发布
[B]刚才大家只是讨论规程,那对我说的“如果某孤立档约150米,地线GJ-50的k=2.5,导线300的K=4,为了减小相临档塔的张力差,结果地线张力大于导线张力了,其他电气距离等没有问题,不知道可以否?有什么弊端么?”有什?.. [/B]

你怎么肯定结构就没有问题?你演算过吗?杆顶那么大的受力能承受吗?
就是没有问题,你这样也是不可以的.
虽说你这样地线与导线之间符合0.012l+1的原则,但之间距离无疑增大很多,使导线雷击绕击率增大,地线的作用就不那么大了.
消除张力差可以靠杆塔予偏实现的,而不是像你这样胡乱设计的,多学习规程吧.符合规程错不在你,不符合规程你吃不了兜着走.
(你是不是设计时间不长吧)!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-1 22:20:45 | 显示全部楼层
我认识地线大于导线处于2点考虑:
1.保护导线,不至于倒塔
2.结构比大于合理(轻)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-5 00:16:40 | 显示全部楼层
最初由 zhsj 发布
[B][QUOTE]最初由 batilhy 发布
[B]刚才大家只是讨论规程,那对我说的“如果某孤立档约150米,地线GJ-50的k=2.5,导线300的K=4,为了减小相临档塔的张力差,结果地线张力大于导线张力了,其他电气距离等没有问?.. [/B]

地线K=2.5时,正好等于此塔的地线挂点最大允许张力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-23 17:18:39 | 显示全部楼层
10楼~~规程规定地线的安全系数大于导线的安全系数,你取的地K1小于导的K1了~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 01:28 , Processed in 0.282025 second(s), 56 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表