[求助]:请问14层高的建筑给排水用什么管道?

[复制链接]
发表于 2003-5-12 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我想问一下各位,有一14层高(60米高)商业写字楼给排水用什么管道比较经济实惠?而且容易施工?(每层有650平方米)给水采用变频水泵在地下室恒压供水。

    给水的分支管道用PPR 或者PVC怎么样?给水的主管道能不能用热镀锌钢管,是不是现在有规范规定现在不能使用?如果不能用的话,你们一般主管道用什么?
    60米高的排水管道你们一般用什么?不会用150的生铁管吧?
    谢谢了!:9
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-12 22:00:26 | 显示全部楼层
给水管可采用钢塑复合管,排水管用U-PVC塑料排水管.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-23 00:16:45 | 显示全部楼层
给水支管用PVC管施工比PP-R容易,价格也相对便宜,现在排水管一般用UPVC管,也比较经济实惠,楼上说的给水用钢塑复合管也比较实在,也可采用衬塑钢管,大小管都比较好施工,PP-R的大管不好施工,而且PP-R不能走室外露天安装。热镀锌管是建设部下文不能使用的,但好多地方(尤其偏远地区)还在用,可能要逐步淘汰,60米不算什么高度,按足规范UPVC管是没问题的,但生产厂家往往出于商业需要,生产AB两种规格。。
嘿嘿,得注意哦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-24 00:16:00 | 显示全部楼层
衬塑管密封技术要求很高,难以保证不泄漏,而且接口容易老化,如果发生泄漏很难处理,也很难确认质量那家的质量好.
pvc管粘接处易脱开,高压慎用.
高压处可以考虑使用不锈钢管和铜管,低压用pvc管
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 16:53 , Processed in 0.374386 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表