当遇到地下室外墙和临空墙时,墙配筋图中多标了一个数,竖向分布筋面积Asv。Asv取平面内、的外竖向分布筋面积的大者。标注的格式为HAsh—Asv,第一个数:水平分布筋Ash--第二个数:竖向分布筋Asv”。
老版:“剪力墙竖向分布筋面积指墙水平筋间距Sww范围内的面积”。如:
----------------------------------------------------------------------------
N-WC= 77 (I=  1161 J=  1172) B*H*Lwc(m)= 0.30*  1.18*  3.35
          aa= 300(mm) Nfw= 3 Rcw= 40.0
      N=    -961. Uc=  0.14
(  1)M=     -29. N=   -1103.  As=     0.
(  1)V=     -13. N=   -1103. Ash=  150.0 Rsh=  0.25
  Asv 为在侧向人防或水土压力下, 外墙竖向分布筋的面积
  竖向力PN=    -867. 面外水平压力PL=      59. 弯矩Mv=      69. Asv=    810.0
----------------------------------------------------------------------------


20060322版:外墙每延米竖向分布筋的全截面面积(可配成双排)
----------------------------------------------------------------------------
N-WC= 38 (I=   313 J=   314) B*H*Lwc(m)= 0.35*  5.10*  5.00
          aa= 255(mm) Nfw= 2 Rcw= 40.0
     混凝土墙 外墙                                                                  
          ( 30)M=   3570.  V=    912.  剪跨比RMD=   0.808
      N=   -1268. Uc=  0.04
(  1)M=   -1848. N=   -1458.  As=     0.
(  1)V=    -412. N=   -1458. Ash=  131.3 Rsh=  0.25
  Asv 为在侧向 水土 压力下, 外墙每延米竖向分布筋的全截面面积(可配成双排)
  竖向力PN=    -265. 面外水平压力PL=      22. 最大弯矩Mv=      57. Asv=   2100.0(mm2/M)
----------------------------------------------------------------------------