找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 465|回复: 2

[分享]:防火卷帘、防火门及防火玻璃的主要类别与性能

[复制链接]
发表于 2006-4-12 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建筑物中具备防火分隔作用的构件(部件)主要有楼板、墙、防火卷帘、防火门(窗)等,防火玻璃作为一种特殊建筑材料,经过一定的安装连接构造可与配套部件组合成防火门(窗)、隔墙或裙墙等防火分隔构件。现简要阐述防火卷帘、防火门及防火玻璃的主要类别与性能,以及它们的适用部位和场合、采用的条件以及设计选用时应注意的问题,以期有所帮助。
(一)        防火卷帘
    防火卷帘是一种可启闭的防火分隔构件,平时收卷、隐蔽在卷帘箱内(开启状态),发生火灾时可自动或手动展开(关闭状态)并将其两侧的空间分开,起到防火分隔的作用。
1、        防火卷帘类别
1)        按制作材质划分:单片型钢防火卷帘~由单层薄钢板加防火涂料保护制成。复合(夹芯)型钢防火卷帘~由双层薄钢板中间复合隔热夹芯材料并加防火涂料保护制成。无机型防火卷帘~由耐高温的无机纤维布及面层装饰布制成;需要时可双轨双层安装(中间空气层厚度O.2~O.5m)可以达到“特级”的耐火要求。
2)        按耐火性能划分:普通防火卷帘~只要求其耐火完整性、不要求隔热性(背火面温升),耐火极限1.5~3.Oh;简称“防火卷帘一般即指此类型。特级防火卷帘~同时要求其耐火完整性和隔热性(背火面温升),耐火极限不小于3小时。
3)        按展开方向划分:竖向防火卷帘~卷帘箱水平安装在垂直洞口上部,卷帘竖直向下展开(关闭);如不特殊注明,通常所称防火卷帘均指此种类型。侧向防火卷帘~卷帘箱竖立安装在垂直洞口一端,卷帘面与地面垂直向另一端水平行走展开(关闭)。水平防火卷帘~卷帘箱水平安装在水平洞口一端,卷帘面与地面平行向另一端水平行走展开(关闭)。
2、        防火卷帘应用
各类防火卷帘均应与自动报警系统联动,当设置于疏散路径上时应具有分步下降和停滞功能,并在卷帘两侧均设置手动、机械控制的启闭装置;用于非疏散路径时,防火卷帘应自动一次性关闭并设有手动启闭装置。还应注意以下两个方面:
3、        采用条件
由于防火卷帘靠机械动作实现其防火分隔功能,而机械设施都有一定的故障率,若加上使用者管理不善、没有及时维修,火灾发生时就有可能个别失灵,且其洞口尺寸又很大,所以其安全可靠度没有墙体及防火门高。因此,防火规范对其应用部位规定了明确、具体的限制条件:用于封闭楼板上的开口、消防电梯专用前室的门洞处、中庭回廊与其它区域连接处、用防火墙划分防火分区确有困难时可用特级防火卷帘或普通防火卷帘加水幕保护进行划分等。工程设计时应严格遵守这些规定,不可任意扩大使用范国,尤其不能用防火卷帘去“代替”防火墙或隔墙。
关于高层建筑(含裙房)中庭处各层面积叠加计算后超防火分区面积限值时的防火分隔问题,综合考虑安全可靠度和工程造价因素,应优选按《高层民用建筑设计防火规范》5 1.5条的要求设计,只有当中庭开口面积较小且跨越层数较少或有其它原因时,可按5.1.4条的要求用防火卷帘进行封闭,或许会节省工程造价。多层建筑中庭处的防火分隔处理原则相同。
4、        正确选择类型
    竖向钢质防火卷帘价格适中,为最常用的类型,适用最大洞口尺寸约为:宽9.0m、高5.1 m;但自重较大且适用跨度较小是其不足之处。侧向钢质防火卷帘最适用于洞口跨度较大或需要曲线形分隔面时,其适用最大行程为40.Om、曲线最小半径0.8 m、洞口最大高度6.0 m,当行程大于24.0 m时应优先采用两樘对开的方式以缩短启闭时间;由于其卷帘箱要在建筑平面的特定位置占用一定面积,需在平面方案设计时即作出妥善安排,否则可能难以采用。水平钢质防火卷帘的适用最大洞口尺寸约为长16.0m、宽5.0m,最小弯曲半径0.6m,仅用作封闭楼板上的开口(如自动扶梯或其它洞口),可比采用竖向防火卷帘节省造价。竖向布基防火卷帘的自重小、卷帘箱占用空间少,适用最大洞口尺寸约为宽18.0m、高6.Om;但价格较高,所以目前使用较少,有条件的工程可考虑采用。
(二)        防火门
防火门是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。
1、        防火门类别
1)        按制作材质划分:钢制防火门和木质防火门。
    按耐火性能划分:甲级防火门~不小于1.2小时;乙级防火门~不小于0.9小时;
丙级防火门~不小于0.6小时。
2)        按启闭特征划分:常闭防火门和常开防火门。
2、        防火门应用
    钢质防火门价格适中,但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观,因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑,或建筑中对美观要求低、平时人流量小的部位(如机房、车库等);与此相反,木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多,但价格较高,多用于中高档次的民用建筑或建筑中的重要场合。一般每樘防火门适用的最大洞口尺寸约为:高3.3m、宽~单扇1.1m、双扇3.Om。工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外,尚应注意:
1)        门扇对疏散宽度的影响
    防火门一般都设在疏散路径上(如楼梯间、前室、走道等),建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开底后遮挡疏散路径、减少其有效宽度,违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出,应引起重视、加以避免。
2)        通向相邻分区的疏散口问题
    在一定条件下,当设有通向相邻防火分区的甲级防火门时,地下建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是,由于防火门只能单向开启,如果相邻的两个分区都只有一个安全出口则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启,才能满足两个分区间互相疏散的需要。
3、        启闭方式的选择
最常采用的是常闭防火门,它的门扇一直处于闭合状态,人员通过时手动打开,通过后门扇自行关闭;若安装推闩五金件就更利于加快疏散速度。但是,设于公共通道的常闭防火门存在着平时使用时影响通风采光、遮挡视线、通行不便的缺点,如管理不善,其闭门器和启闭五金件常常被毁坏、失灵,造成安全隐患。近年出现的常开防火门恰好解决了上述问题,平时它的门扇被定门器固定在开启位置,火灾时定门器自动释放,恢复与常闭防火门相同的功能。由于增加了定门器和自动释放系统,有时还要与自动报警系统联动,采用常开防火门势必增加工程造价。现行防火规范没有对防火门采用何种启闭方式作强制规定,可由设计者综合考虑建筑的标准高低、使用场合的特点、建筑使用者的管理需要及经济因素选择确定。
(三)        防火玻璃
    普通玻璃的耐火性能很差,火灾时遇高温烘烤很快就会破裂、掉落甚至软化、流淌,不但起不到阻挡烟火的作用,还可能造成人员伤害、影响灭火扑救效率;而防火玻璃是具有良好耐火性能的特种玻璃,火灾时能坚持长时间不丧失阻挡火焰和烟雾、隔绝高温的作用。
1、        防火玻璃类别
1)        按组成构造划分:复合防火玻璃~由两层或两层以上玻璃片材复合、或由一层玻璃片材与有机耐火隔热材料复合而成;根据其材料与构造特征又可细分为夹层型防火玻璃、灌注型防火玻璃、薄涂型防火玻璃、夹丝防火玻璃、夹丝夹层防火玻璃等。单片防火玻璃~单片铯钾高强防火玻璃,还同时具有抗冲击强度高和钢化的特性。
2)        按耐火性能特征划分:A类~同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求;B类~同时满足耐火完整性和热辐射强度要求;C类~仅满足耐火完整性要求。
3)        按耐火极限划分:,Ⅰ级~不小于90分钟;,,Ⅱ级~不小于60分钟;Ⅲ级~不小于45分钟;Ⅳ级~不小于30分钟。
2、        防火玻璃应用
    早期的防火玻璃均为各种复合型产品,由于材料及构造的特性所限,大都具有透光率低、厚度和自重较大的缺点,尤其因为有机材料的老化造成其耐久性较差,需定期进行更换。所以一般只用作加工防火门窗,只在少数特殊场合用于组成透光隔墙。
    近年来,国内厂家引进生产的单片铯钾(高强)防火玻璃以其优异的综合性能和适中的价格迅速推广,为建筑设计提供了在保证防火安全的前提下丰富建筑创作的新手段,有利于营造更加轻盈、通透的建筑形象和视野开阔的空间效果。但是要应注意以下问题:
1)        支承材料与构造的耐火性能
    防火玻璃只是一种建筑材料,其自身不能独自成为防火分隔构件,只有与其固定、支承部件(如窗框、点支玻璃幕墙的支承体系等)进行组合、安装共同组成建筑构件(如防火门窗、隔墙/裙墙等),才能发挥应有作用。防火玻璃与防火窗的概念不同,因铝合金窗框料达不到防火窗应有的耐火极限,高温作用下会很快软化、扭曲从而失去对玻璃的固定、支承作用,即使装上防火玻璃也不是“防火窗”。所以,并不是在设计中只要写上“防火玻璃”就万事大吉,还应对其支承材料与构造进行详细设计,至少要对其耐火性能做出明确要求。尤其当设计采用防火玻璃构建隔墙/裙墙时,这个问题显的尤为重要,有时可能会因为美观问题或造价过高而令人难以接受,不得不改变方案或采用实体墙代替。
2)        组成防火墙要慎重
    单片防火玻璃的耐火性能只能达到前文所列的c类(仅满足耐火完整性要求)、且其最高耐火极限也只有90分钟(即1.5h)。而规范对防火墙的耐火极限要求达到3h(或4h),且同时要求其耐火完整性和耐火隔热性(即相当于防火玻璃的A类)。显然,采用单片防火玻璃不可能符合防火墙的性能要求。若因特殊需要,必须设计玻璃防火墙并要求良好的视线通透性的话,至少应采用两片或多片复合成中空、夹层使用,甚至设置两墙道:并应专项设计其支承体系并组合成“墙体”后进行整体测试,使其达到防火墙的耐火性能要求。如此,若希望达到防火安全且美观的理想效果,势必大大增加工程造价,一般情况下不宜采用。
3)        正确选择类型
    如前文所列,防火玻璃按耐火性能特征和耐火极限不同分为三类四级,单项工程设计时应根据使用场合、部位的特征,按照有关技术标准和行政法规的要求,正确选择采用的类型并在设计文件中具体、明确地标注(如CII级、A I级)。一般来说,隔墙、裙墙的耐火性能均要求达到B类甚至A类,单片防火玻璃不能满足此要求,必须复合使用;C类只用于制作防火门窗或无隔热性能要求的幕墙、隔墙。另外,综合考虑隔声、保温隔热等需要,有时可能还要增加Low—E的性能要求或者再与其它玻璃复合成夹层、中空等类型使用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-14 16:06:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-14 16:51:47 | 显示全部楼层
谢谢这么系统的介绍
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;