找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1454|回复: 2

[求助]:倒虹吸管的进口管底标高是否一定得比出口管底的标高更高

[复制链接]
发表于 2006-4-13 23:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人对给排水专业外行,由于工作关系必须和管道打交道,请教一问题,污水管道中的倒虹吸管的进口管底标高是否一定得比出口管底的标高更高,我个人理解应该得更高才行,不然如何排得出水.
    不过按虹吸原理,来讲出口的管底标高也可以高于进口的管底标高,可是要形成虹吸现象条件应该比较严格的,除了对管道有要求外,而且对水流也有要求,我个人理解是很难形成虹吸现象.请教各位高手,进口管底标高是否一定得比出口管底的标高
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-22 16:34:51 | 显示全部楼层
设计成倒虹管(U形)一般是为了跨越障碍,进水端应高于出水端以形成压差,因管道不易清淤,设计时须保证一定流速(自净流速),其高差根据管道坡降通过水力计算确定。倒虹管内通常情况下为压力流,并不等同虹吸管。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-26 11:53:35 | 显示全部楼层
这两天有事,未能及时看到回复,非常感谢烦人的指教.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:48 , Processed in 0.197617 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表