[讨论]:消防水箱的消火栓出水管,自动喷淋出水管可共用吗..

[复制链接]
发表于 2003-5-23 14:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。
但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-23 23:17:07 | 显示全部楼层
理论上是可以的,前提是发生火灾还没启动两系统水泵,或者只采用天面水池灭火(10min),但发生火灾时,如何保证两系统不串管供水?实际灭火时反而降低了安全度。所以我认为两系统的管不应共用为好。