此为实际工作总结,经历多个小区以及多个公建的计算后得出,要是概括为一个字-那就是-累。
天正节能分析操作技术事项纪要
◎如果是在天正3以上版本进行绘制,用jtzh (旧图转换)命令转换,但要求制图规范,不规范的图,转换问题较多的
◎技术注意事项如下:
1、 推荐使用天正6以上版本建模,通过3.0转换来的图需要较多的编辑
2、 如果是拷贝天正3的轴线过来进行建模,请使用一下标高归零命令,以免出现空间误差
3、 要做“内外识别”------不然容易产生不能计算出窗墙面积比,避免办法:用参数查询命令看内外墙是否准确
4、 墙体必须无缝衔接――可能导致的问题:房间搜索错误,解决办法:点房间编号,看房间的轮廓线是否准确
5、 弧形墙体改直――可能导致的问题:窗墙比分析失误 (应该不需要的,用6.0画墙体没问题)
6、 角窗、凸窗改平――可能导致的问题:热桥比例分析失误 (用6.0画窗的肯定没问题,其他我没遇见过)
7、 阳台门改窗――可能导致的问题:窗墙比例分析错误 (玻璃门要改成窗)
8、 门窗在绘制时请对照建筑说明设定门窗高度――可能导致的问题:窗墙比例分析错误
9、 基本设定:角度、体型、最低温度――可能导致的问题:分析失误,(最低温度不需要设置的,在选定工程位置后,最低温度已经确定。)
10、 图形位置校准:各层应该对准,以标准层为准定制基点――可能导致的问题:分析结果错误,避免方法:做三维组合,看看模型是否对
11、 阳台: 住宅在动态分析时候以遮阳物体计算,需要在窗外遮阳时设置,建模型时不需要画。
12、 建筑内房间之间的隔墙、室内柱等可以不画,非空调的卫生间和厨房要隔开,这样可以简化模型
13、 无法内外识别: 1. 墙有不一样高的 ;2. 可能门窗高超出墙高;;墙角没有修好
14、 如何指定架空楼板:架空楼板在改房间命令里面
15、 如何指定地下室外墙:软件的判断标准是楼层编号 ,地下室是-1,-2,-3;地面以上是1,2,3
16、 热桥的温差问题注意:需要“居住”:外墙,外墙门窗,户内厨卫等非空调房间隔开;“公建”:外墙,外墙门窗,不同用途的房间都要隔开
其他的问题:
1、 基本设定中,无法设定冬季》5° 不需要设,设了也没用,自动取地点温度
2、 外墙分析中,符合4.0.8条款无法被认为合格 原因是考虑热桥后的D不满足,已经改
3、 做好构造表后,自动给定参数,且外墙材料被锁定为内墙第一材料 原因为:内外没识别
4、 无法计算 原因为:房间数目过多。
5、 错误提示AUTOCAD: X 试图越过其尾部对一个未命名的文件进行读写
问题是由于节能版本不同产生的,解决办法:删除该工程目录下的buliding.en文件
备注:
静态就是规定性指标验算;
对比法和限值法都是动态的,动态就是节能综合指标;
公建节能增加地区地理信息:Tangent\TBEC7\CAL\Weather ~ Tangent\TBECP7\CAL\WEATHER对应修改 |
|