此为实际工作总结,经历多个小区以及多个公建的计算后得出,要是概括为一个字-那就是-累。




天正节能分析操作技术事项纪要
◎如果是在天正3以上版本进行绘制,用jtzh (旧图转换)命令转换,但要求制图规范,不规范的图,转换问题较多的

◎技术注意事项如下:
1、        推荐使用天正6以上版本建模,通过3.0转换来的图需要较多的编辑

2、        如果是拷贝天正3的轴线过来进行建模,请使用一下标高归零命令,以免出现空间误差

3、        要做“内外识别”------不然容易产生不能计算出窗墙面积比,避免办法:用参数查询命令看内外墙是否准确

4、        墙体必须无缝衔接――可能导致的问题:房间搜索错误,解决办法:点房间编号,看房间的轮廓线是否准确

5、        弧形墙体改直――可能导致的问题:窗墙比分析失误  (应该不需要的,用6.0画墙体没问题)

6、        角窗、凸窗改平――可能导致的问题:热桥比例分析失误 (用6.0画窗的肯定没问题,其他我没遇见过)

7、        阳台门改窗――可能导致的问题:窗墙比例分析错误 (玻璃门要改成窗)

8、        门窗在绘制时请对照建筑说明设定门窗高度――可能导致的问题:窗墙比例分析错误  

9、        基本设定:角度、体型、最低温度――可能导致的问题:分析失误,(最低温度不需要设置的,在选定工程位置后,最低温度已经确定。)

10、        图形位置校准:各层应该对准,以标准层为准定制基点――可能导致的问题:分析结果错误,避免方法:做三维组合,看看模型是否对

11、        阳台: 住宅在动态分析时候以遮阳物体计算,需要在窗外遮阳时设置,建模型时不需要画。

12、        建筑内房间之间的隔墙、室内柱等可以不画,非空调的卫生间和厨房要隔开,这样可以简化模型

13、        无法内外识别: 1. 墙有不一样高的 ;2. 可能门窗高超出墙高;;墙角没有修好  

14、        如何指定架空楼板:架空楼板在改房间命令里面

15、        如何指定地下室外墙:软件的判断标准是楼层编号 ,地下室是-1,-2,-3;地面以上是1,2,3  

16、        热桥的温差问题注意:需要“居住”:外墙,外墙门窗,户内厨卫等非空调房间隔开;“公建”:外墙,外墙门窗,不同用途的房间都要隔开

其他的问题:
1、        基本设定中,无法设定冬季》5°  不需要设,设了也没用,自动取地点温度

2、        外墙分析中,符合4.0.8条款无法被认为合格    原因是考虑热桥后的D不满足,已经改

3、        做好构造表后,自动给定参数,且外墙材料被锁定为内墙第一材料  原因为:内外没识别

4、        无法计算  原因为:房间数目过多。

5、        错误提示AUTOCAD: X 试图越过其尾部对一个未命名的文件进行读写
问题是由于节能版本不同产生的,解决办法:删除该工程目录下的buliding.en文件


备注:
静态就是规定性指标验算;
对比法和限值法都是动态的,动态就是节能综合指标;
公建节能增加地区地理信息:Tangent\TBEC7\CAL\Weather ~ Tangent\TBECP7\CAL\WEATHER对应修改
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!