酷暑天气来临,电力设备将又一次面临着严峻考验。高温对电力一次设备正常运转造成的影响众所周知,一旦一次设备出现发热导致温度过高,都应及时想办法处理,否则就会造成重大后果。但是人们往往忽略了高温对二次系统的装置,直流系统设备等等一些设备的影响,其实高温对这些设备的影响也是不容忽视的,有些设备因为高温造成的影响可能是致命的,采取有效防范保护措施的必要性是显而易见。现与大家共同探讨高温对东宝公司电力二次设备的影响及防护措施。
高温对设备影响的现状:东宝变电站10KV高压室内保护装置在高温天气经常出现装置LCD显示模糊,装置误发信号,测量采集数据不准,关闭装置数分钟即恢复正常。团林变电站主控室内温度过高,直流系统装置误发接地信号,电压采集为57V,装置显示数据严重错误,空调开启散热后装置运行正常……。
    一、高温对设备的影响分析

    1) 高温对设备寿命的影响:现代的微机保护装置、消弧装置、接地选线装置等等一些二次设备都是采用了比较精密的电子元件制造的,温度对电子元件寿命是有影响的。半导体元件与电解电容等电子元件的工作温度每升高10℃,寿命就会减少一半。在直流系统中,蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃,温度对蓄电池使用寿命影响较大,25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半。而蓄电池是变电站各种装置提供电源的保障,寿命达到,充电电压一旦失去时,直流电源无法保证,其他设备都将会停止工作,整个变电站将会陷入瘫痪地步。

    2) 高温对设备运行的影响:温度过高,电子元件表面可能会吸附一层水膜,这样就会氧化,腐蚀电子线路, 以至接触不良开焊,甚至短路故障,同时在设备发热的情况下,许多电子元件都会变得不稳定,工作点漂移,或者运转速度变慢,运行死机,或者干脆停止。在东宝公司所辖许多变电站二次设备装置的电源插件就因为温度过高,导致插件中的许多稳压器烧毁.测量装置中小PT、CT许多都是用线圈缠绕,线圈过热使热量散发不出去,也导致采集数据不准。

    高温对设备不仅是运行上和寿命上的影响,而且在经济上的间接影响也应该是引人注目的,装置因为高温出故障,需要检修人员驱车赶赴现场处理,且有些无人值班变电站较远,这样增加了检修人员的工作强度,降低了生产效率,增加了生产成本开支.而且有时候装置故障需要一次设备停电才能解决,这样减少了供电量,影响生产经营。

    二、建议采取的防范措施

    高温对二次设备的影响较大,所以在平时的工作中我们应该采取一些有效措施进行防护。一是平时应该加强设备巡视,密切关注设备所在的环境温度,掌握设备运行情况,开启主控室空调,保持室内温度在20℃—30℃之间,对那些制冷效果不佳的,或者坏掉的空调应该及时修复和更换。二是高压室内温度过高时应该开窗散热,开启换气扇,保持空气流通,减少室内热量,有条件应该安装空调。 三是对那些因为高温经常出现问题的设备应该更换,确保设备安全运行。从长远看,建议考虑在高压室内和主控室内安装一个环境温度采集装置将温度量信息通过调度自动化系统上送监控中心进行报警和监视。

    我们只要采取积极有效的措施,确保设备运转的优良环境,才能使设备正常运行,安全生产才能有可靠保障。
                              湖北荆门东宝供电公司
                                    万平畅
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 21:28 , Processed in 0.189376 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表