近日做一个大型丙类仓库,涉及到“防火隔间”。
但是 建筑设计防火规范  对防火隔间的面积有要求,却怎么也找不到 防火隔间的名词解释,对其其他防火要求也比较模糊,是不是和防火分区的要求一样?
有做过的朋友,知道的朋友,能说说么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-30 12:01:32 | 显示全部楼层
防火隔间就是指规范要求的有火灾隐患的房间,比如规范中对设在建筑内的游戏厅\歌舞厅\网吧等等,这些都属于防火隔间,它的级别要比防火分区低~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-30 12:09:45 | 显示全部楼层
先谢谢了。

它的级别要比防火分区低~
我也是这么理解,但是怎么低?好像没有相应的要求。比如两个紧靠的防火隔间之间是否也需要按防火分区的分隔要求?如窗间墙距离2米,直角4米,穿越防火隔间的门需甲级防火门?。。。。在哪里可以找到相关的防火要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-30 12:25:06 | 显示全部楼层
这个问题我也没有找到什么出处,不过我认为如果两个防火隔间处在同一个防火分区内,可以不用考虑4m\2m的问题,在规范中,4m\2m均是针对防火墙而言的,防火隔间之间的墙,我并不认为要按照防火墙来处理,至于设置甲级防火门的问题,我是这样考虑的:如果能不让两防火隔间穿套是最理想的,但是此房间对公共空间或公共走道的门必须是乙级防火门,隔间之间的墙要满足2h的耐火极限,以上是我个人意见,如果我做,也会这么做~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-30 18:33:51 | 显示全部楼层
非常感谢你,我再征求一下老总的意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-4 21:28:08 | 显示全部楼层
防火隔间应该是火灾危险性大的房间,必须用4小时防火墙分隔的独立防火区,如设备区
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-5 01:15:56 | 显示全部楼层
你看清楚规范,应该是防火墙间。指的是一个防火区间内的小分割面积要求。它和防火分区的等级不同,如果你是设备专业就知道处理大不相同;比如暖通,跨分区应该是防火阀,水专业喷淋的布置也不一样。。。。跨墙间建筑专业的门窗距离要求也有所降低,福州比较认可的是水平1m,转角2m(其实我们一般还是做大些);类似的情况有多层楼梯间,以前有个防火间墙的说法;还有人员密集场所三层以上的200平米厅室要求,都是一个防火分区内的分隔。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 16:31:21 | 显示全部楼层
建规第4.2.7条 库房或每个防火隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300m2时,可设一个疏散楼梯,面积不超过100m2的防火隔间,可设置一个门。其他没找到类似的定义。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 21:23:35 | 显示全部楼层
防火分隔分隔墙耐火极限大于2H,窗水平间距1。2M,层间窗槛墙0。8M。你们认为我理解对吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 03:37 , Processed in 0.435509 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表