摘要:文章对利用电气原理判定起火部位进行了论述,分析了应该注意的要点和要求。
关键词:电气原理 起火部位

火灾原因调查的首要环节是确定起火部位。虽然确定起火部位的方法有多种(例如:根据现场烟熏炭化、物体坍塌掉落、金属、建筑材料的变色变性等以及调查询问加以确定),但随着电气火灾的日益增多以及建筑电气设施的广泛应用,利用在火灾作用下电气设施(包括线路、变配电、用电设备)的表征——即电气原理来帮助确定起火部位,其重要作用日益凸现。本文通过对2002年8月12日发生在四川省西昌市一起重大火灾的调查分析认定,探讨电气原理在确定起火部位中的实际应用,希望对火灾调查工作有所助益。

1案情简介及难点分析

此次火灾于当晚8时12分被发现,在当地公安消防部队和群众的努力下,火灾被扑灭。起火场所为一幢局部4层,耐火等级为二、三级的建筑。火灾后除一楼2300m2的商业店铺区受火势及高温热烟气流蔓延扩散造成损失外,其余各层基本无损害。此次火灾发生在商业区,造成29户大小商家商品货物受损,直接财产损失近50万元。这是近几年来西昌市发生的最为严重的火灾,当地政府和社会民众极为关注。火灾后的次日,当地市、区两级公安消防部门立即针对火灾原因开展了调查询问及火灾现场勘查,通过初步调查,排除了纵火、吸烟等人为因素。起火部位被确定为如图1所示的金鱼店和家具店的范围中,并确定为高位起火。

历经数日,在确定事关火灾责任的具体起火部位上陷入了困境,所遭遇的难点归纳起来有下列几点:

(1)29户商家所租用的店铺统一位于火灾建筑一楼,当日下午6点30分均已关门,即火灾前长时间现场无人,火场对面的一排商业店铺当日下午也关门无人,给调查询问确定起火部位造成困难;

(2)当日下午至火灾发现天降中雨,火场临街马路几无行人,这是这次火灾发现较晚的原因,也是造成起火原因不明的重要原因;

(3)围绕高位起火部位,现场发现有属于金鱼店的木质配电盘和属于家具店的铁壳配电箱,两者分别位于距两店之间作分隔的普通铝合金卷帘门仅相距1m,并均被严重烧毁,铁壳配电箱进线断裂,断头处发现大量短路铜熔珠。在配电盘、配电箱周围可燃装修及顶棚均有明显的炭化烟熏痕迹,上部完全熔化垮塌。同时对现场提取的配电盘、配电箱进户线(分别为铝线、铜线)送金相分析均未获得有价值发现;

2利用电气原理的分析论证

四川省消防总队在接到支队求援报告后派人赶赴现场,在综合分析现场情况的基础上,抓住该现场电气安装使用的特殊情况,首先清理供用电情况,描绘出电气原理图如图2所示。并以电气线路的使用为重点进一步开展调查、勘查,获取了新的重要信息:

(1)如图2所示,家具店供电进户线为三相四线制,线路为4×16的塑料绝缘单芯铜绞线,四线敷设路径为:室外下杆→建筑外墙横担及瓷瓶固定→统一穿入PVC管进入室内配电房→统一穿入PVC管进入室内配电盘→统一穿入PVC管进入家具店铁壳配电箱。家具店于当日下午5点30分关门后,控制店堂照明的空气开关均处于断开位置,火灾后从配电箱接出的店堂照明供电铜芯线仅绝缘层烧毁,线芯完好。另一单相空气开关闭合,其接出线经店堂接至距火灾建筑30m以外的一公共厕所照明,据对守厕人取证证明火灾被发现后约10分钟照明灯才熄灭;

(2)家具店供电线路同时并联有接至二、三楼小食店、网吧、以及距火灾建筑10m近旁一大型餐厅的三相四线制负载,经进一步调查取证发现,自火灾前至发现起火,上述场所厅照明灯具无明显闪烁等异常现象;

(3)金鱼店供电为下杆线上直接引入其单相负载,经进一步勘查、调查取证发现其木质配电盘进线保险丝爆断。同时当晚关门后继续使用10多个饲养金鱼的电动水过滤器及充氧泵向多个鱼缸充氧、过滤,并在现场发现有大量铜铝混接接头;

(4)经进一步勘查发现两配电盘(箱)处虽都有严重炭化烟熏痕迹,但两店相邻的店铺明显表现为金鱼店毗邻店铺商品烧毁严重。

根据上述情况,并结合电气基本原理综合分析如下:

(1)家具店负载与多个负载同时并联在三相四线制线路上,其配电箱进线截面积较大并统一穿管,如家具店进线发生故障短路,此种情况下将是严重短路(当然往往还有一渐进过程)则其余负载供电将表现出明显的异常情况(如灯泡闪烁),而根据调查,此次火灾无此现象,且其余负载都是在火灾发现后关闸断电;

(2)厕所照明灯在火灾发现后的延时熄灭,证明家具店铁壳配电箱进线为受火灾波及后短路断电;

(3)金鱼店由于是单相负载,故障短路后保险丝及时爆断,从而对其余负载无影响,此点也正符合经调查询问所反应的此次火灾的特征;

(4)由于此次火灾发生在封闭的室内,无风力影响,烧毁波及严重的特征也证明金鱼店先起火;

(5)家具店铁壳配电箱进线被严重烧毁及大量短路熔珠的产生是由于紧邻的金鱼店先起火波及所致。由于金鱼店采取了铜、铝电线绞接,并向近200W的负载供电,致使接触不良产生高温引燃可燃物成灾。

3结束语

充分利用目前建筑内部安装有电气设施并结合电气原理断定起火部位是一种非常适用和重要的方法。要利用此法首先要认真仔细地清理线路和做好相关情况的调查询问。同时要从多方面尽量获取有关证据,使得证据具有体系性、合理性,从而为确定起火部位提供科学的依据。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 05:15 , Processed in 0.179516 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表