找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1215|回复: 1

[推荐]:继电保护--问答题111~220

[复制链接]
发表于 2007-1-4 12:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
111、变压器通常装设哪些保护装置?
答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。
112、电流速断保护的特点是什么?
答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上勿需与下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%。
113、对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?
答:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。
(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。
(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。
114、在高压设备上工作,必须遵守什么?
答:在高压设备上工作,必须遵守下列各项:
(1)填写工作票或口头、电话命令。
(2)至少有两人一起工作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
115、检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。
116、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。
117、半导体焊接中应注意哪些问题?
答:(1)应使用30W及以下的电烙铁。
(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚。
(3)焊接时间不能过长。
118、在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要求?
答:所用仪表一般应不低于0.5级,万用表应不低于1.5级,真空管电压表应不低于2.5级。试验用的变阻器、调压器等应有足够的热稳定,其容量应根据电源电压的高低、整定值要求和试验接线而定,并保证均匀平滑地调整。
119、如何用直流法测定电流互感器的极性?
答(1)将电池正极接电流互感器的L1,负极接L2。
(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的K1,负极与K2
连接。
(3)在电池开关合上或直接接通瞬间,直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示,则电流互感器极性正确。

120、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。
(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。
(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。
(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。
122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。
123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?
答:凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须
遵守本规定。
124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?
答:应具备以下条件:
(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。
(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。
125、何谓复合电压起动的过电流保护?
答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
126、 简述时间继电器机械检查的项目。
答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。
127、安装接线图包括哪些内容?
答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?
答:(1)一般性检验。
(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。
(3)整组伏安特性检验。
(4)整定位置下动作安匝的检验。
(5)带负荷检查(测差电压)。
129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答:(1)外部检验。
(2)内部和机械部分检验。
(3)绝缘检验。
(4)始动电流检验。
(5)动作及返回值检验。
(6)启动元件检验。
(7)动作时间特性检验。
(8)触点工作可靠性检验。
130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?
答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成。其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶体管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成。
131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:
(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。
(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作。
(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。
132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。 67、为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?
答:因为这种保护方式有如下优点:
(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高。
(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。
133、同步调相机为什么装设低电压保护?
答:当电源电压消失时,调相机将停止运行,为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动,必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时,低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器,使其处于准备起动状态。

134、调相机为什么不装反应外部故障的过电流保护?
答:原因有以下几点:
(1)外部故障时电压下降,需要调相机送出大量无功功率以尽快恢复系统电压,此时切除调相机是不合理的
(2)外部故障由相应保护动作切除后,调相机供给的短路电流亦随之减小。
(3)当外部故障使电压急剧下降时,可以由低电压保护动作切除调相机。
135、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?
答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角甲而变,带圆特性的方向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用φs,表示。
要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的±5°。
136、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?
答:应满足三个基本要求:
(1)故障点电流不应超过安全电流。 .
(2)有100%的保护区。
(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。
137、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?
答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。
(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。
138、为什么要装设电流速断保护?
答:装设电流速断保护的原因,是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。
139、电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?
答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的一相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量,以保证电压断相闭锁继电器在各种运行情况下均能可靠动作。
140、采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器,试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以√3倍电流来计算动作阻抗值?
答:因为通知单上给的是相阻抗值,而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为√3Z1L,两相短路时其测量阻抗为2ZlL。为了保证测量阻抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/√3I进行整定,这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短√3/2。
141、瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为多少?而轻瓦斯动作容积整定值又是多少?
答:重瓦斯的流速一般整定在0.6~lm/s,对于强迫油循环的变压器整定为1.1~1。4m/s;轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300mm3范围内。
142、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义。
答:测量阻抗ZE为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流 Im的比值,即
Zm=Um/Im
整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗。
动作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。
143、放大电路为何一定要加直流电源?
答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源,它一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过R。为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。
145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?
答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,为满足不同负载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。
146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:
(1)额定电压220、110V。
(2)允许偏差-20%~十10%。
(3)纹波系数不大于5%。
147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?
答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,一般取5-7V。
148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时,为什么可改用晶体管型差动保护?
答:因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高
的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。
149、DJ-100系列继电器的返回系数有何规定?
答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2。用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。
150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?
答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。
85、系统运行方式变化时,对过电流及低电压保护有何影响?
答:电流保护在运行方式变小时,保护范围会缩小,甚至变得无保护范围;电压保护在运行方式变大时,保护范围会缩短,但不可能无保护范围。
151、什么是电流互感器的同极性端子?
解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。
152、直流母线电压过高或过低有何影响?
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为
i10%。
153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。
(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。
154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。
155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。同时还
要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。
156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?
答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭,一只明亮。
157、何谓断路器的跳跃和防跳?
答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。
所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。
158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?
答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。
(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙,可调整动作电流。
(3)轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。
(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。
159、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?
答:正常采用两种方法,即三相法和单相法。
用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压,调整执行元件,使动作值符合整定要求。
用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路,测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器,所加电压应是继电器动作值的√3倍。
160、晶体管保护对直流电源有哪些要求?电压标准是什么?直流电源过高或过低对保护有哪些影响?
答:对于晶体管保护,其直流电源应稳定可靠,当一次系统操作或发生各种短路故障,直流电源应不受影响。采用硅整流、复式整流的直流电源,应有稳压措施和滤波装置,其直流电压波动不应超过额定电压的±5%。否则,由于电压过高或过低可能使保护中逻辑元件烧毁、击穿或影响逻辑元件的各级开关状态,导致保护装置误动或拒动。
161、相差高频保护中阻抗起动元件的整定原则是什么?
答:(1)在被保护线路末端发生三相短路时应有足够的灵敏度。
(2)能可靠躲过正常运行时的最小负荷阻抗,即外部故障切除后,在最小负荷阻抗作用下阻抗元件能可靠返回。
162、高频通道整组试验包括哪些项目?各有什么要求?
答:(1)通道衰耗试验,要求由两侧所测的衰耗值之差不大于0.3NP。
(2)通道信号余量测量,应在1NP以上。
(3)信号差拍,要求U1/U2大于2。
(4)衰耗控制器调整,使收信输出电流为lmA(JGX-11型的没有此项目)。
163、高频保护中采用远方起动发信,其作用是什?
答:利用远方起动发信的作用是:
(1)可以保证两侧起动发信与开放比相回路间的配合。
(2)可以进一步防止保护装置在区外故障时的误动作。
(3)便于通道检查。
164、高频保护收信灵敏度,整定太高或太低,对保护装置各有何影响?
答:收信灵敏度整定太高,会造成通道余量减少;收信灵敏度整定太低,将影响装置的抗干扰能力,降低装置的可靠性。
165、高频保护通道的总衰耗包括哪些?哪项衰耗最大?
答:包括输电线路衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器衰耗、耦合电容器衰耗以及高频电缆衰耗等。一般输电线路衰耗所占比例最大。 101、在大接地电流系统中,相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?
答:因为相间横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。
166、何谓双母线接线断路器失灵保护?
答:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。
167、综合重合闸装置的作用是什么?
答:综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时,可以有选择地跳开故障相两侧的
断路器,使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。
168、提高高频通道余量的主要措施是什么?
答:提高高频通道余量的主要措施有:
(1)适当提高发信机的发信功率。
(2)降低工作频率以减少衰耗,对于长线路可考虑采用70kHz以下的频率。
(3)合理选用收信起动电平。
169、调频阻波器应检验哪些项目?
答:检验的项目有:(1)外部检查。
(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。
(3)检验阻抗频率特性 Z=f(F) 。
(4)检验分流衰耗特性 b= f(F) 。
(5)放电器放电电压校验。
170、何谓高频保护的通道余量?
答:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。
171、常用钳工加工方法有哪几种?
答:常用钳工加工方法有凿削、锉削、锯割、钻孔、丝、套扣等。
172、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?
答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的连线。
173、在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有哪些?
答:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有:
(1)工作票制度。
(2)工作许可制度。
(3)工作监护制度。
(4)工作间断、转移和终结制度。
174、变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?
答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。
175、中央信号装置包括哪两大部分?
答:中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。
176、电气设备的运行状态有哪几种?
答:有四种:
(1)运行。
(2)热状态备用中。
(3)冷状态备用中。
(4)检修中。
177、什么叫一次设备?
答:一次设备是指直接生产、变换、传输电能的设备,如发电机、变压器、母线、断路器、输配电装置等。
178、什么叫一次接线图?
答:一次接线图又叫主接线图。它用来表示电力输送与分配路线。其上表明多个电气装置和主要元件的连接顺序。一般主接线图,都绘制成单线图,因为单线图看起来比较清晰、简
单明了。
179、电气设备的二次回路包括哪些部分?
答:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。
180、BCH型差动继电器执行元件应满足哪些要求?
答:应满足动作电压为1.5-1.56V;动作电流为220~230mA;返回系数为0.7~0.85。
181、高压断路器的位置信号灯在控制盘上的位置有何规定?
答:高压断路器的位置信号灯--红灯和绿灯在控制盘上的位置是:红灯在右,绿灯在左,分别布置在控制开关的上部。
182、什么叫阻抗继电器的最小精确工作电流,它有什么意义?
答:理想的阻抗继电器不论加入电流的大小,只要有一定的工作电压和工作电流,阻抗继电器均会正确反映测量阻抗而动作。实际上无论感应型阻抗继电器的弹簧力矩还是晶体管阻抗继电器的门槛电压,都会使阻抗继电器的动作阻抗不仅与本身参数有关,而且与加入的工作电流的大小有关。当电流很小时,继电器的动作阻抗将明显小于整定阻抗。为了将继电器的动作阻抗误差限制在一定范围内,规定当动作阻抗为0.9整定阻抗时所对应的最小动作电流,称之为阻抗继电器的最小精确工作电流。它是阻抗继电器的最重要指标之一。
183、相位比较式母线差动保护,为什么在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接入电流继电器?
答:中性线上的电流继电器,是当组成差动保护的任一元件的电流互感器二次回路发生一相断线、两相断线或接地时动作,使保护闭锁。但当某一元件三相均未接人时不动作,而这时接人某一相的电流继电器中有差电流也能使该电流继电器动作,而使保护闭锁。因此在电流互感器二次差动回路的中性线和某一相上分别接人电流继电器,使得母线差动保护电流互感器二次回路内发生任何形式的故障时闭锁装置均能起作用,使保护可靠闭锁,并能及时发出预告信号。
184、负序反时限电流保护按什么原则整定?
答:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。
185、什么叫工作衰耗?它的表达式是什么?
答:工作衰耗是当负载阻抗与电源内阻相等并且直接相连接时,负载所接收的最大功率Po与该电源经过四端网络后,供给任一负载阻抗上所接收的功率户2之比,取其自然对数值的一半。它的表达式为BG=1/2· ln (p。/p2)
186、在高压电网中,高频保护的作用是什么?
答:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。 123、什么叫高频保护?
答:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保
护。
187、结合滤波器在高频保护中的作用是什么?
答:(1)它与耦合电容器组成一个带通滤过器,当传送高频信号时,处于谐振状态,使高频信号畅通无阻,而对工频电压呈现很大的阻抗。
(2)使输电线路的波阻抗(约400)与高频电缆的波阻抗(100)相匹配。

188、检修断路器时为什么必须把二次回路断开?
答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。
189、对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?
答:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。
190、什么叫对称分量滤过器?
答:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序或零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。 128、保护继电器整定试验的误差、离散值和变差是怎样计算的?
答:误差(%)={(实测值-整定值)÷整定值}X100%
离散值(%)={(与平均值相差最大的数值-平均值) ÷平均值}X100%
变差(%)={(五次试验中最大值-五次试验中最小值) ÷五次试验中的平均值}X100%
191、何谓继电保护"四统一"原则?
答:继电保护"四统一"原则为:统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置。

192、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的?
答:(1)变压器正常运行时的励磁电流。
(2)由于变压器各侧电流互感器型号不同而引起的不平衡电流。
(3)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。
(4)由于变压器改变调压分接头引起的不平衡电流。
193、何谓继电保护装置的选择性?
答:所谓继电保护装置的选择性,是当系统发生故障时,继电保护装置应该有选择的切除故障,以保证非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。
194、何谓继电保护装置的快速性?
答:继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障,可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少电压
降低的工作时间。
195、何谓继电保护装置的灵敏性?
答:灵敏性是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力,即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合,这也是保护选择性的条件之一。
196、何谓继电保护装置的可靠性?
答:继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。 135、对重合闸装置有哪些要求?
答:对重合闸装置的要求是:
(1)手动或遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器于故障线路,由保护将其跳开后,不应重合。除上述情况外,均应重合。
(2)重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动,而且保证仅重合一次。
(3)一般自动复归。有值班人员的lOkV以下线路也可手动复归。
(4)断路器气(液)压降低时,应将重合闸装置闭锁。
197、什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器。这种方式称为重合闸后加速。

198、瓦斯保护的保护范围是什么?
答:(1)变压器内部的多相短路。
(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路
(3)铁芯故障。
(4)油面下降或漏油。
(5)分接开关接触不良或导线焊接不良。
199、为什么交直流回路不能共用一根电缆?
答:交直流回路是两个相互独立的系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统,若共用一根电缆,两者间容易发生短路,发生相互干扰,降低直流回路的绝缘电阻,所以不
能共用。
200、零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?
答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。
201、对中间继电器机械部分如何检查?
答:当手按衔铁检查可动系统灵活性时,应注意接触良好,动静触点不偏心,行程应在0.5~lmm范围内;触点断开时动静触点之间的距离应不小于3mm。
202、多路共用一套自动重合闸装置,当一路停电时,应采取什么措施?
答:应将停电的一路断路器的重合闸出口连接片(压板)、重合闸起动回路压板和重合闸放电回路压板退出,以免影响其它路的重合闸运行。
203、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?
答:相间功率方向继电器一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:
(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。
(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。
(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区。

204、怎样减小低电压继电器的振动?
答:低电压继电器在运行中常发生触点振动现象,为了消除触点振动,除对触点进行调整外,还可采用以下办法:
(1)将舌片终止螺丝向外拧,使之与舌片不相碰,这时应注意返回系数会随之改变,其值不应超出允许范围,同时应注意触点桥与静触点不应有卡住现象。
(2)对只有动断(常闭)触点的继电器,应减少剩余力矩,方法是将舌片的起始位置移近磁极下面。
(3)移动铝架,调整舌片和磁极间的上下间隙和舌片与磁极的对应位置。
(4)调整舌片,使舌片端部向内弯曲。
(5)调整轴向窜动的大小。
205、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示?
答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻Rl,R2,……Rn中的最小值来表示。
206、失磁保护判据的特征是什么?
答:(1)无功功率方向改变。
(2)超越静稳边界。
(3)进入异步边界。
利用上述三个特征,可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。
207、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?
答:在接有消弧线圈的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时,流过接地点的电流将等于零,称为谐振补偿。
当3ωL<1/ωC。时,流过接地点的电流为感性电流,称为过补偿。
当3ωL>1/ωC。时,流过接地点的电流为容性电流,称为欠补偿。
208、安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?
答:(1)安装单位编号以罗马数字I、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。
(2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA。
(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为I5。
209、简述DL-10型电流继电器电气特性调试的内容?
答:DL-10型电流继电器电气特性的调试内容包括
(1)测定继电器的动作电流值。
(2)测定继电器的返回电流值。
(3)求得返回系数K二返回值/动作值。
(4)触点工作可靠性调整。
210、电流互感器有几个准确度级别?各准确度适用于哪些地点?
答:电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。
211、电流互感器应满足哪些要求?
答:(1)应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求。
(2)应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级和继电保护装置10%误差特性曲线的要求。
212、电流互感器有哪几种基本接线方式?
答:电流互感器的基本接线方式有:
(1)完全星形接线。
(2)两相两继电器不完全星形接线。
(3)两相一继电器电流差接线。
(4)三角形接线。
(5)三相并接以获得零序电流。
213、简述时间继电器电气特性的试验标准?
答:时间继电器电气特性的试验标准:动作电压应不大于70%额定电压值;返回电压应不小于5%额定电压;交流时间继电器的动作电压不应小于85%额定电压。在额定电压下测动作时间3次,每次测量值与整定值误差不应超过±0.07s。

214、继电保护装置整定试验的含义是什么?
答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一元件均检验完毕之后才进行。
215、如何整定方向阻抗继电器的动作阻抗?
答:按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。
216、LFP-901A、902A型保护投运后如何检查外部接线是否正确?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单,然后选中"RELAY STATUS",分别进入CPUl、CPU2子菜单,检查电压、电流的幅值和相序,电压和电流的相角,即可判断外部接线是否正确。 156、当LFP-901A型保护动作后应做些什么工作?
答:此时应做如下工作:
(1)首先按屏上打印按钮,打印有关报告,包括定值、跳闸报告、自检报告、开关量状态等。
(2)记录信号灯和管理板液晶显示的内容。
(3)进入打印子菜单,打印前几次有关的报告。
217、如何修改LFP-901A、902A型保护的定值?
答:在运行状态下,按"↑"键可进入主菜单。然后选中
"SETTING"定值整定功能,光标指向"SETTING",按"确认"键,再用"+"、"-"、"↑"、"↓"对额定电流进行修改。将定值修改允许开关打在"修改"位置,按"确认"键,进入子菜单,对CPUl进行定值修改。等CPUl定值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单。用同样的方法分别对CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结
束后,将定值修改允许开关打在"运行"位置,然后按复位键。
218、对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的电压互感器有什么要求?
答:要求电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接,而不能接地。电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的。二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接
其他测量表计。
219、小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?
答:小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列电流作为故障信息量:
(1)网络的自然电容电流。
(2)消弧线圈补偿后的残余电流。
(3)人工接地电流(此电流不宜大于10--30A,且应尽可能小)。
(4)单相接地故障的暂态电流。
220、晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些?
答:(1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够的屏蔽措施,增设1~2层屏蔽。
(2)限幅措施。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。
(3)滤波措施。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻止高频干扰信号窜人保护装置。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-1-30 14:11:37 | 显示全部楼层
还挺全的,不错不错。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 03:33 , Processed in 0.408352 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表