我想向大家了解一下,10kV中性点一般是怎么处理的,是直接接地、通过小电阻接地、还是通过消弧线圈接地的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-2-15 08:10:15 | 显示全部楼层
你说的这三种方法都有,各有优缺点.
主要看当地供电部门有什么要求的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-16 01:34:38 | 显示全部楼层
110kV以下的电网一般都是中性点不接地的。

10kV也是这样,采用中性点不接地系统,俗称:小接地系统。呵呵~~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-25 10:38:00 | 显示全部楼层
2楼的回答有误;3楼的回答是对的。一般情况下采用不接地,但电容电流超过规程规定值时,采用消弧线圈接地,而一般10kV又是三角形接线,并没有中性点引出,故需要人工做一个中性点,即采用Z形变压器(俗称接地变)。