[求助]:关于高规中要求住在窗槛墙和窗间墙高度大于1.2m的规定

[复制链接]
发表于 2007-9-10 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高规中的6.1.1.2中要求单元式住在的窗间墙和窗槛墙的高度要大于1.2m,一般的住宅如果层高为2.9-3m的话,梁高大概400左右吧,如果窗槛墙要大于1.2m的话,那么窗台高度要大于800了,这样的话是不是低的飘窗就不能做了?窗槛墙的理解是上下层窗间的距离吗?
还有关于窗间墙也需要大于1.2m的要求,如果两个单元拼接处是卫生间的话,那窗和窗之间也要距离1.2m吗?这样的话凹口就太深了呀?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-9-10 18:34:06 | 显示全部楼层
可以把窗做矮呀。比如层高3000,虽要500高梁,但可以结构吊板做到700,500高窗台,如果2800层高,窗高就更矮了,还有种方法就是窗台做500宽防火挑板,也可以,再有就是在凸窗内窗台处做砖墙,呵。。。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-11 15:12:22 | 显示全部楼层
不够1200可用防火玻璃补够
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-18 10:47:44 | 显示全部楼层
把窗做矮当然是可以,但是可能立面上会不太好看,用防火玻璃可能说不过去,因为耐火等级的要求用玻璃的话不太容易达到吧,成本也会比较高,此外,还有关于单元间的窗间墙要求1.2m,那如果拼接处是两户的卫生间的话,也要达到这个要求吗?这样的话凹口就太宽了,感觉比较浪费开间,卫生间是不易着火区,可以不执行这个规范吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-20 08:59:25 | 显示全部楼层
也有同样的问题

防火玻璃可以补救
但是防火玻璃的窗框如何解决 一般使用塑钢窗框  塑钢窗框很难满足防火要求
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-20 11:51:47 | 显示全部楼层
这的确是一个问题,不过对玻璃幕墙只要求不小于0.8米的不燃烧体墙裙即可,执行时是否应向此条靠拢?目前上未碰到此类问题!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-22 09:47:16 | 显示全部楼层
窗下墙可以用500宽防火挑檐解决,空调板,飘窗上下板都可以
窗间墙就只能是甲级防火固定窗,自动关闭的,或者窗外加砖墙
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-24 09:01:02 | 显示全部楼层
7楼的窗外加砖墙是什么意思?是把单元墙伸出去吗?感觉如果把窗间墙之间的单元墙体伸出去的话,其实也可以阻挡火势的,只是规范上没有这种说法,要伸出去多少呢?窗间墙是要求大于1m,那么我伸出去1m总可以的吧?这还是要看消防部门的解释呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 03:22 , Processed in 0.394360 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表