[求助]:谁能帮我看看这个厂房消防有没有问题?

[复制链接]
发表于 2007-10-3 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
谁能帮我看看这个厂房消防有没有问题?
主要是分区和疏散
万分感谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-10-7 10:15:04 | 显示全部楼层
涉及到防火分区,没有生产类别和建筑耐火极限怎么行??
生产区有洁净区,估计最少也得丙类吧,多层1级耐火防火分区可做到6000,2级耐火可作到4000,看最大的防火分区刚好够。
但这么多防火分区,疏散就有问题了。规范上要求每个防火分区有两个安全出口。你楼层上有四个防火分区,那得8个楼梯哟。或者看能否把楼梯设在两个防火分区之间的地方共用