找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1282|回复: 1

[讨论]:剪力墙设计体会

[复制链接]
发表于 2008-3-8 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.剪力墙高和宽尺寸较大但厚度较小,几何特征像板,受力形态接近于柱

,而与柱的区别主要是其长度与厚度的比值,当比值小于或等于4时可按柱设计

,当墙肢长与肢宽之比略大于4或略小于4时可视为为异形柱,按双向受压构件

设计。

       2.剪力墙结构中,墙是一平面构件,它承受沿其平面作用的水平剪力和弯

矩外,还承担竖向压力;在轴力,弯矩,剪力的复合状态下工作,其受水平力

作用下似一底部嵌固于基础上的悬臂深梁。在地震作用或风载下剪力墙除需满

足刚度强度要求外,还必须满足非弹性变形反复循环下的延性、能量耗散和控

制结构裂而不倒的要求:墙肢必须能防止墙体发生脆性剪切破坏,因此注意尽

量将剪力墙设计成延性弯曲型。

       3.实际工程中剪力墙分为整体墙和联肢墙:整体墙如一般房屋端的山墙、

鱼骨式结构片墙及小开洞墙。整体墙受力如同竖向悬臂,当剪力墙墙肢较长时

,在力作用下法向应力呈线性分布,破坏形态似偏心受压柱,配筋应尽量将竖

向钢筋布置在墙肢两端;为防止剪切破坏,提高延性应将底部截面的组合设计

内力适当提高或加大配筋率;为避免斜压破坏墙肢不能过小也不宜过长,以防

止截面应力相差过大。

       联肢墙是由连梁连接起来的剪力墙,但因一般连梁的刚度比墙肢刚度小得

多,墙肢单独作用显著,连梁中部出现反弯点要注意墙肢轴压比限值。

       壁式框架:当剪力墙开洞过大时形成宽梁、宽柱组成的短墙肢,构件形成

两端带有刚域的变截面杆件,在内力作用下许多墙肢将出现反弯点,墙已类似

框架的受力特点,因此计算和构造应按近似框架结构考虑。
  
       综上所述,设计剪力墙时,应根据各型墙体的特点,不同的受力特征,墙

体内力分布状态并结合其破坏形态,合理地考虑设计配筋和构造措施。
  
       4.墙的设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后

按偏压或偏拉进行正截面承载力和斜截面受剪承载力验算。当受较大集中荷载

作用时再增加对局部受压承载力验算。在剪力墙承载力计算中,对带翼墙的计

算宽度按以下情况取其小值:即①剪力墙之间的间距;②门窗洞口之间的翼缘

宽度;③墙肢总高度的1/10;④剪力墙厚度加两侧翼墙厚度各6倍的长度。

       5.为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下

耗散能力,规范要求一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥

200mm,三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。
  
       以上所述的剪力墙设计中的概念问题可能绝大部分设计人员都懂,但实际

应用到工程设计中,施工图纸表达出来的东西有时则存在很大差别,追究原因

,许多是与具体的构造处理有关,因此造成墙的截面和配筋差别大不合理。
二.剪力墙的边缘构造
  
       1.结构试验表明矩形截面剪力墙的延性比工字形或槽形截面剪力墙差;计

算分析表明增加墙肢截面两端的翼缘能显著提高墙的延性;因此在矩形墙两端

设约束边缘构件不但能较显著地提高墙体的延性,还能防止剪力墙发生水平剪

切滑动提高抗剪能力。从89规范开始在剪力墙中提出了暗柱、端柱、翼墙(柱

)、转角墙(柱),也就是目前规范中的约束边缘构件或构造边缘构件的抗震

措施。
  
       2.对规范的不同理解往往产生了五花八门的设计。有人将每一轴线的墙理

解为一片墙仅在端墙设暗柱,有人将凡是拐角或洞口边都设暗柱,而即使是公

开发表出版的权威参考书或设计手册对暗柱(翼墙柱)的截面取值也出现了以

下三种不同尺寸,因此造成配筋的差别很大,甚至相同的资料由于出版的时间

不同,对规范的理解也有所不同。
  
       3.从2002年开始实施的建筑结构规范,根据结构类型及受力状况,对剪力

墙两端及洞口两侧的加强边缘,按墙肢在重力荷载代表值作用下墙肢轴压比的

界线及加强部位要求分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。“抗规”GB50011-

2001规定抗震墙结构、部分框支抗震墙中落地剪力墙当一、二级抗震时底部加

强部位及相邻的上一层均应按要求设置约束边缘构件;但对于一般抗震墙结构

(除部分框支墙外)当满足墙肢轴压比限值界线值时可按规定设置构造边缘构

件。“抗规”未明确框架-剪力墙结构中的剪力墙需设置约束边缘构件时抗震墙的

抗震等级和轴压比界限值;但根据混凝土规范11.7.14条笔者理解框架-剪力墙不

受一、二抗震等级限制,凡底部加强区及其上一层当不满足轴压比限界时则均

应设约束边缘构件。综合分析“抗规”、“砼规”和“高规”设计约束边缘构件时,框

剪结构、框支结构、框筒结构的要求应严于一般剪力墙结构,因此规范要求的

条件也就多了一些,设计中应引起注意。由于各规范标准的的编写出版、发布

、实施的时间不同,加上编写人认识上的差别,各规范在一些条文内容上还存

在不协调和不一致的地方。在此必须指出设计中不但要复核短墙肢轴压比,也

要复核长墙肢的轴压比:抗震墙结构中,当层数在15层以内时其墙肢轴压比一

般都小于0.2,所以一般除9度地震区外,都可以不设约束边缘构件(高层底部

加强区除外),只需设计构造边缘构件,不少设计都忽视了这点,造成浪费。
  
       4. 规范标准之间矛盾问题举例
  
       ①.GB50011-2001第6.4.7条规定暗柱截面长度仅需满足bw及≥400mm,不要

求满足lc/2,在翼墙(柱)中只要求满足壁柱≥300mm,不受墙厚bw的限制,而与“

砼规”的要求矛盾。笔者认为“抗规”GN50011的规定比较合理;实际工程中按现

行规范要求需要设暗柱之处绝大部位为对门窗洞口边缘的加强,其墙肢属于联

肢墙,非一字型矩形墙体,联肢墙连梁起耗散地震能量作用,受力状况和延性

较好,在整体受力时当洞口较小时,往往墙体显槽形截面,因此在剪力墙结构

中除设置角窗处外,暗柱截面尺寸不必过大;而翼墙(柱)处实际上只是建筑

横墙肢的端边缘,不属纵墙肢的端边缘,在纵向水平力作用下,纵向墙法向应

力呈线性分布,纵墙肢受力似同偏压柱;横纵交点处刚度,约束性能好,因此

对于翼墙(柱)的截面取值也没必要过大;截面过大的暗柱和翼柱往往还容易

形成连在一起,造成纵墙竖向配筋增加过多。但转角墙(柱)则是剪力墙很重

要的部位,必须严格遵守规范的规定。
  
       ②.构造边缘构件虽然“抗规”、“砼规”和“高规”都规定了配筋要求,但比较三

本标准所给出的配筋要求的表格中的内容则是矛盾的,是不协调的;笔者认为“

砼规”GB50010-2002表11.7.16的要求比较合理。而“抗规”和“高规”表中的配筋要

求是不够合理或是不够严密的。还应指出三本规范中所给出的纵向构造筋的数

量4根或6根是不实际的;例如对于转角墙(柱)的纵向筋数量,由于墙纵向筋

的间距不宜大于300,又受墙厚限制,角柱的最小的纵向筋应为8根,当墙厚≥

300时则最少需要12根,不会出现4根或6根的情况。

       三.剪力墙结构的厚度和配筋问题
  
       1. 根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为

二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于

200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱

时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定

性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及

低高层剪力墙结构显得不够合理。例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力

荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只

因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外

纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3>5~4.2m时,则墙厚需要

320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规

范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和

稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可

以使墙厚减小的。
  
       2. 墙体的配筋率,目前在“砼规”11.7.11条文强制规定在一、二、三级抗震

等级的剪力墙中,竖向和水平分布筋的最小配筋率均不应小于0.25%;部分框支

剪力墙底部加强部位的配筋率不应小于0.3%;这配筋率比其在80年代前的配筋

率).07~0.1%要大多了,和国外的配筋率0.1~0.25%的高者基本接轨,这在高层或

者较长的剪力墙结构中应该是合理的,但对于低矮、短小的剪力墙值得探讨。
  
       墙的水平分布筋是为横向抗剪以防止墙体在斜裂缝出现后发生脆性剪切破

坏,同时起到抵抗温度应力防止砼出现裂缝,设计中当建筑物较高较长或框剪

结构时配筋宜适当增加,特别在连梁部位或温度、刚度变化等敏感部位宜适当

增加。但对于矮、短的房屋,其水平筋的配筋率是否适当减小值得探讨。
  墙的竖向钢筋主要起抗弯作用,目前在一些多层低高层剪力墙中电算结果

多为构造配筋;但配筋时所取的配筋率有人往往扣除了约束边缘构件或构造边

缘构件中的钢筋,笔者认为竖向最小配筋率应该包括边缘构件中的钢筋,墙肢

的竖向配筋原则也应该尽量将钢筋布置在墙端部边缘区并保证钢筋间距≦

300mm,也应该注意防止竖筋过多使墙的抗弯强度大于抗剪强度,对抗震不利



四.剪力墙结构的超长问题
  
       1. 混凝土规范9.1.1条规定现浇混凝土剪力墙结构的温度伸缩缝最大间距当

在室内或土中时为45m,露天时为30m;而现浇框架剪力墙或框架核心筒结构的伸

缩缝间距可取45~55m.规范的这一规定显然与现今建筑的体量越来越大但功能又

要求不设缝发生矛盾;因此目前许多工程中的伸缩缝间距都突破了规范的规定

,也造成了设计人员在设计中遇到超长结构时的胆量越来越大。笔者认为今后

当剪力墙结构超长时,应该慎重处理为好,过长时应该尽量设置温度伸缩缝,

宜较严格遵守规范规定的限值,理由如下:
  
       ①. 剪力墙结构刚度大,受温差影响大,混凝土的收缩、徐变产生的变形

大,墙体对楼面、屋面产生的约束也大;当结构发生收缩变形时比其他结构易

出现裂缝。一些未超长的剪力墙结构产生墙体或楼面裂缝,其主要原因就在此


  
       ②. 剪力墙结构多用于商品住房和公寓,使用状况复杂,一旦私人购买的

房子出现裂缝,虽然没有安全问题,但处理起来问题多,难度大,社会影响大


  
       ③. 混凝土结构受温度或收缩徐变的影响与众多因素有关;而体型庞大的

剪力墙房屋往往形状复杂,混凝土收缩大,约束应力积聚也大,施工工艺及管

理也难控制,环境影响使用变化难于判断,因此更难于解决混凝土收缩变形时

,在受约束条件下引起拉应力而保证不出现裂缝。
  
       ④. 目前混凝土的收缩量不断增大,已由80年代的一般收缩量300με上升到

400με以上,因此使混凝土用量大的剪力墙产生裂缝的因素在增大。
  
       ⑤. 目前随着市场形势的变化,大部分工程要赶工加班,质量难保证,为

赶工混凝土中水泥用量普遍增大,使混凝土收缩量增大,加上由于混凝土强度

的提高,使弹性模量增加将引起更大的约束拉应力产生,使结构出现裂缝的因

素增多。
  
       ⑥. 普遍使用商品混凝土泵送施工,为了泵送,增大水泥用量,减少了中

粗骨料含量和骨料粒径,加上泵送混凝土配合比和施工送料时的不良因素影响

等都加大了结构收缩量,增加产生裂缝的因素。
  
       综上所述,今后在处理超长结构时,特别是处理超长的剪力墙结构时要特

别慎重;当发生实在由于建筑使用功能要求不允许超长建筑设永久缝时,建议

采用对结构施加预应力的方法并结合采用设计构造措施、施工措施共同给予处



高层建筑剪力墙连梁设计的探讨
  
       与剪力墙相连的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小,截面大,与连梁相连

的墙体刚度又很大等特点。因此,高层建筑在水平力作用下,连梁的内力往往

很大。设计时,即使采取了降低连梁内力的各种措施,如:加大剪力墙的洞口

宽度;在连梁中部开水平缝,在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减,对局

部内力过大层的连梁内力进行调整等,仍无法使连梁的截面设计符合要求。由

于设计规范对此没有明确规定,因此,设计时感到无所适丛。而设计、构造不

当将会造成结构在抵抗水平力时的强度、刚度不符合要求,进而影响承受竖向

荷载的能力。本文将讨论高层建筑剪力墙中连梁设计的几个问题,并提出相应

的建议。对于一端与墙相连,一端与框架柱相连的梁,可以看成是连梁的一个

特例。

一.联肢墙在水平力作用下的破坏机制
  
       高层建筑联肢墙在水平力作用下的破坏分为脆性破坏(即剪切破坏)和延

性破坏(即弯曲破坏)两种。联肢墙的脆性破坏又可分为两种情况。一种是脆

性破坏发生于墙肢。墙肢由于抗剪能力不够而发生剪切破坏,会使剪力墙很快

丧失承载能力。造成结构的突然倒塌。这是设计所应该绝对避免的。抗震规范

里规定了抗震墙截面的剪压比限值和抗震等级为一、二级时抗震墙底部加强部

位剪力设计值的放大系数,就是为了防止剪力墙早于弯曲破坏而发生剪切破坏

。脆性破坏的第二种情况是连梁发生剪切破坏。连梁发生剪切破坏会使联肢墙

各墙肢丧失连梁对墙肢的约束作用。在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,

联肢墙的各墙肢将成为单片的独立墙,这会使结构的侧向刚度大大降低,墙肢

弯矩j加大。抗震规范里规定了连梁截面的剪压比限值和抗震等级为一、二级时

连梁端部剪力设计值的调整系数,也是为了防止连梁早于弯曲破坏发生剪切破

坏。但是,和第一种墙肢发生剪切破坏相比,连梁发生剪切破坏时结构尚未丧

失承载能力,在墙肢破坏前,只要所考虑的连梁不承担较大的竖向荷载,还不

会造成结构的倒塌。
  
       剪力墙的延性破坏也可分为两种情况。一种是连梁不屈服,墙肢首先发生

弯曲破坏,这种墙在破坏时的极限变形较小。因此,对有抗震设防要求的建筑

来说,它虽然是一种延性破坏,但吸收地震能量的能力是较低的。设计中应避

免这种情况的发生。延性破坏的第二种是连梁先屈服,最后是墙肢的屈服。当

连梁有足够的延性时,它能通过塑性铰的变形吸收大量的地震能量。同时,通

过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使联肢墙保

持足够的刚度和强度。这是设计时应首先考虑做到的。为了保证联肢墙的延性

要求,对连梁的延性要求是非常高的。因此,在设计高层建筑剪力墙时,必须

十分注意保证连梁的延性要求。
  
       以上主要从抗震的角度分析了联肢墙的破坏机制。对于非抗震的情况,水

平作用力主要是风荷载。风荷载是一种实实在在的荷载,不能通过结构的塑性

变形来减少风荷载。但可以通过结构的塑性变形将荷载分布到其他尚未屈服的

构件。通过内力重分布提高结构的整体承载能力,避免由于个别构件的破坏造

成整个结构丧失承载能力。因此,以上关于联肢墙破坏机制的讨论在非抗震设

计中是同样有意义的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2008-3-14 10:49:04 | 显示全部楼层
谢谢!学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 08:27 , Processed in 0.177021 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表