请问:双电源(低压)切换是否应在末端切换?这样合理和科学吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2008-4-6 17:23:36 | 显示全部楼层
我说两句:

1、不是所有的双电源都要求末端切换的,只有消防负荷要求末端切换。

2、基于这点,有些非消防的一、二级负荷,是可以在低压配电房处用双电源开关切换的。

3、末端切换可以保证两个电源及其线路一直延伸至重要负荷,是合理也是科学的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-5 10:47:54 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
不但是合理科学的,而且是规范所要求的:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。