[求助]:请问市场的消防标准是套哪条啊,急

[复制链接]
发表于 2008-8-6 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有做过菜场吗?消防疏散部分应该套哪条规范?主要是我2层的,一层是菜场,二层是市场,我看没有特别针对市场的,要是套商店,那个标准好高啊,又没有其他标准阿?二层面积有7885平方,他的疏散宽度按照商店的标准的话很高的哦,要好几部楼梯呢。。。 7885*0.5*0.85*0.65/100=21.8米的疏散宽度,那样我要几部楼梯了啊...
要是套菜场的标准,又没有那里特别针对的规范阿?菜场的消防面积可按照规范增加一倍。。其他还有什么规定吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-2-4 21:31:59 | 显示全部楼层
疏散宽度是怎么计算出来的,这些系数怎么定的