显示全部楼层
转一些相关的讨论给你看看,节点主要是干挂件的问题,找供应商就行,防水属于另外的问题了。
发帖人 全铝骨架开放式背栓石材干挂系统 石材,背栓,铝骨架
风语
积分: 8
发帖: 4
来自: 杭州
于 2003-06-18 11:24
--------------------------------------------------------------------------------
我正在做一个银行的工程,以石材为主(美国白麻),设计采用的是开放式的背栓系统。现甲方要求幕墙骨架系统均采用铝型材(银行有的是钱)。在设计中遇到了很多困难,主要是铝骨架的螺接,因为此工程没有大面的石材干挂,造型多,尤其各檐口外挑很大(1200MM),且造型复杂,结构设计及计算都成了问题,希望各位朋友可以提供些建议和意见。也希望讨论一下外观设计(哪些部位宜密缝或开放)以及如何更合理的在铝骨架上实现背栓系统的进出调节。
风语
积分: 8
发帖: 4
来自: 杭州
于 2003-06-19 09:36
--------------------------------------------------------------------------------
本工程设计投标时我采用的是钢骨架。当我们设计中标后甲方提出了一些要求,其中还包括石材留缝要<=5MM。
开放式石材干挂系统是根据石材内外等压原理设计,即通过留缝使石材内外气压保持平衡,由于水表面张力的性质使雨水不致于大量往里流。
石材留缝不宜过小也不宜过大,过小会产生毛细血管现象,使雨水往里渗。过大雨水自然会往里流了;但无论怎样,这毕竟是理论上的理想状况,因此石材面板内侧必须做挡水板。
我认为石材缝<=5MM对施工也是一种考验,但领导总是喜欢坚持他们的一些观点(似乎这样才能证明领导的风度)。我本人认为石材缝应控制在6~8MM为宜。不知道我的观点是否正确,希望各位高手和前辈能够指点。本人正在出施工图,如能提供些建议,小弟将不胜感激。
xdn
积分: 33
发帖: 30
于 2003-06-19 14:30
--------------------------------------------------------------------------------
干挂石一般是6mm缝,要求你石材缝<=5MM,差一个mm. 小意思施工误差也大过它.我觉得缝是加工安装和变形沉降的需要.满足就行.
xfxf
积分: 25
发帖: 19
于 2003-06-19 16:08
--------------------------------------------------------------------------------
开敞结构就不能有填胶,局部填胶影响内部雨水和潮气的挥发,对连接件有腐蚀。
s.x.g
编辑
积分: 324
发帖: 94
来自: beijing
于 2003-06-19 20:07
--------------------------------------------------------------------------------
你可以咨询一下慧鱼公司,他们的系统就是铝龙骨,开缝的大小,我认为是除了考虑建筑变位、风的影响、水的流入为,还有就是更换和按装面板时的工艺尺寸,太小的话就无法单独更换面板了
polyline
积分: 17
发帖: 9
于 2003-06-20 19:51
--------------------------------------------------------------------------------
其实应用铝龙骨也不是什么大问题,因为慧鱼的背栓系统主要精粹是在与背栓连接的构件上,这些构件上可以实现有效的调节。而且从慧鱼方面提供的资料看,也是以铝型材为主,我猜想是铝型材在加工精度上较有保证。而你所说的缝的大小问题,我认为缝可在8mm~12mm之间,因为开缝式石材的设计,就是要求缝在建筑立面上有较凸出的阴影效果,不宜过小(上海金茂采用15mm的缝),而且。作为开缝设计的石材,无论缝的大小,水也会进入幕墙内部,不是减小缝宽水就可以解决进水问题的。
小朱
编辑
积分: 481
发帖: 191
来自: 深圳
于 2003-06-20 23:10
--------------------------------------------------------------------------------
我也比较认同楼上朋友的看法,觉得开放式接缝并不能完全靠缝的大小来防水,很多都是在石头背后的混凝土墙体或者混凝土砌块墙上加一道防水卷材或者防水涂料来做主要的防水措施。
x9801
积分: 12
发帖: 12
于 2003-06-21 07:56
--------------------------------------------------------------------------------