找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3016|回复: 1

[求助]:请教几个问题(盼回复解决)

[复制链接]
发表于 2009-12-18 21:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1:      tpst,生成梁的吊筋为什么最小的都是直径16的,这结果是怎么来的,有些地方剪力很小或根本不用吊筋,怎么也生成了16的吊筋,    怎没有12、14的这些直径.

2:        举个例子,在pkpm中建模中有标准层3,和标准层4,  标准层3和标准层4的梁柱截面都是相同,只是混凝土强度等级不同,如果我想用tspt.归并标准层3和标准层4的梁柱,以一层出施工图,应怎操作,或在pkpm多标准层归并一层梁柱应怎操作?

3:       10.6米跨的梁,审查生成梁的挠度结果为50.42,超了l/300,居然没提示

4:     就是梁设置---纵筋参数2---通用设置
     我勾选了通筋以最小面积优先
     发觉相对框架梁配出来的钢筋还算合理,但次梁配出来的负筋就不太合理,例如:次梁负筋钢筋面积1231,tpst配出来的钢筋就配8根14,其实应直接配4根20就行。

     我取消上面的勾选,再勾选了通筋为较大直径
     发觉次梁配出来的负筋就合理,例如:次梁负筋钢筋面积1231,tpst配出来的钢筋就配4根20,而不是配8根14,很合理了。对框架梁配出来的钢筋不太合理了,因为框架梁的拉通筋都用到了最大的25.不合理

      所以建议  通筋以最小面积优先和通筋为较大直径后面  能加上可勾选 主梁和次梁选项
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-12-24 14:34:14 | 显示全部楼层
1: tpst,生成梁的吊筋为什么最小的都是直径16的,这结果是怎么来的,有些地方剪力很小或根本不用吊筋,怎么也生成了16的吊筋, 怎没有12、14的这些直径.
答:是通过受力计算出来的。

2: 举个例子,在pkpm中建模中有标准层3,和标准层4, 标准层3和标准层4的梁柱截面都是相同,只是混凝土强度等级不同,如果我想用tspt.归并标准层3和标准层4的梁柱,以一层出施工图,应怎操作,或在pkpm多标准层归并一层梁柱应怎操作?
答:先绘制平面图(标准层3或4都可以),然后分层埋入,数据选择3-4,图纸选择绘制好的这一层。


3: 10.6米跨的梁,审查生成梁的挠度结果为50.42,超了l/300,居然没提示
答:请您下载12月14日最新版,如果还有问题,那就是我们程序出了错误,我们会尽快修改。


4: 就是梁设置---纵筋参数2---通用设置
所以建议 通筋以最小面积优先和通筋为较大直径后面 能加上可勾选 主梁和次梁选项  
答:您的意见我已经记录下来,,将在下一版升级时酌情修改,修改完毕会在论坛告诉大家。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-18 20:19 , Processed in 0.391016 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表