柳州潭中高架桥的路况﹑桥面布置复杂,横跨三条公路,一条铁路,连接两条跨江大桥;北鹊路口、白沙路口为两层半互通式立交桥,跃进路口为三层半环形立交。

主桥全长1.357公里,加上匝道桥总长3.82公里,总投资2.4亿。2001年11月14日部分匝道临时通车,年底竣工。中建八局总承包,预应力分项由北京中建建筑科学技术研究院分包。

结构型式有单箱双室﹑单箱五室﹑箱梁高度按二次抛物线变化。跨度25~45米。

预应力筋配置12﹑9﹑7—ΦJ15有粘结钢绞线,强度为1860Mpa。钢绞线最长达146米。部分桥面板悬挑净距4.25米,配有无粘结筋,强度为1570Mpa。@12~20cm。

锚固体系:张拉端为OVM夹片锚,固定端为OVMP型挤压锚,无粘结筋用防松锚具。

为缩短工期,主线桥采取间联施工, Z2﹑5﹑7﹑9为两端张拉, 120~146米。Z1、4、6、8联由于张拉空间限制,预应力束由两端向中间搭接张拉,腹板内预应力束从腹板平弯到顶板底或底板面的齿块内张拉,避免了在腹板上开洞,削弱腹板截面。

底模及侧模支好后,按设计图纸在侧模上放好顺桥向坐标,在底模上放好筋束水平坐标,腹板箍筋扎好,垫块到位后,在箍筋上定竖向坐标。

穿束:一端采用绞磨牵引,另一端用人推。两端用对讲机联系,使之用力同步。

防漏浆措施:混凝土浇筑4~5小时后,及时用倒链松动筋束 ,以防漏浆堵塞管道。

张拉程序:0~0.2σcon~1.05σcon~锚固。伸长值量测:初始20%应力,假设钢绞线的应力﹑应变成线性,μ值不变。可推得ΔL0.2~1.05/0.85为量测伸长值。按此方法与《JTJ041—2000规范》推荐用相邻级量测伸长做推算值的方法,经在施工中多次复核,比较吻合。

u值的测试:

测试设备及仪器:1.YCW250B千斤顶3台 2.SC3000KN传感器1台3. 数据采集仪 1台

主拉端串连三台YCW250B千斤顶,不装工作锚,被动端装上一台SC3000KN传感器,传感器后装上工作锚,并接通数据采集仪。分级加压、读数。

试验结果:Z2联μ=0.22~0.34;Z5联μ=0.21~0.22。(Z2与Z5联,穿束至试验持续时间差2月。)

可见:穿束与张拉时间间隔越长,钢绞线摩阻系数越不稳定。

后张预应力体系普遍采用压力灌浆,由于浆体中含有气泡,渗水后易腐蚀力筋,寒冷地区结冰后胀裂构件,另外,水泥浆易离析,干硬收缩后,与力筋粘结不好。在Z2联做了两束金属波纹管真空灌浆试验。

灌浆料配比:水∶水泥∶膨胀剂∶减水剂=0.37∶1∶0.1∶0.08。

主要试验设备:1.搅拌机2.过滤器3.灌浆泵4.真空泵5.真空压力表

试验结果:真空度达96%~98%。浆体凝固后,浆体与灌浆管上口平齐,浆体非常密实。

当前,桥梁后张法施工,预应力束大都提前穿入,穿束与张拉间隔时间过长,钢绞线生锈,使摩阻变得不稳定,往往偏大,应力损失大,达不到设计要求。2000年《公路桥涵施工技术规范》根据气候、环境条件强制规定了穿束与张拉间隔时间。设计施工单位在工期控制﹑预应力工艺设计时,必须严格执行新规范对此条文的规定。

 
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-27 16:50 , Processed in 0.395390 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表