找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 622|回复: 5

[求助]:防火阀的安装位置

[复制链接]
发表于 2003-8-9 23:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问防火阀是安装在空调机房隔墙的里面还是外面。有没有这样的规范规定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-9 23:56:35 | 显示全部楼层
最好是装在空调机房内,离墙200mm,如果实在在机房内装不了,没办法只有装在外面了!
^●_●^
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 15:30:29 | 显示全部楼层
防火阀的安装属主控项目,
规定上是这么说的:防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
检查数量:按数量抽查20%,不得少于5件。
检查方法:尺量、观察检查,动作试验。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 22:42:12 | 显示全部楼层
放火阀的作用是防止外面的火流通过风管进入空调机房,烧毁值钱的机器。
按照标准应该放在墙里面(不是放在机房内,离开墙壁200mm),墙洞按照真实的做法应该用房火的东西塞住。
但实际情况是我们通常是按照楼上的说法做的。谁对谁错,其实着活了后,哪一个都逃不掉。你说什么就什么吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-22 16:08:43 | 显示全部楼层
我是一个非空调设计人员,但我知道楼上一位说的不对,防火阀是在起火时,关闭对空调区送风,减少燃烧所必须的空气,以免火情扩大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-22 16:25:10 | 显示全部楼层
防火阀的作用是在火灾发生时,防止火情通过风管蔓延。而在空调机房装设防火阀主要是为了保护设备,火灾发生时,通风机根据火灾信号关闭,防火阀关闭。
一般来说,防火阀应该装在机房一侧,如果失灵,还可手动关闭。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报