易燃易爆场所线路是否明敷?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-14 09:02:39 | 显示全部楼层
首先作为导线是无防爆型可选的
我想你可能是碰到了煤气表房或是锅炉房
我个人认为既然选不到产品型号
规范也没明确要求
可以不考虑
如果是校对和审图的意思的话
建议在图上注明:此房间内所有电气设备均为防爆型,所有管线均暗埋敷设
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-14 10:11:02 | 显示全部楼层
找了找相关规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》:
第2. 5. 8条爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合
下列要求:
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地
方敷设。
1. 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接
埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架:电缆沟敷设时沟内应充砂,并
宜设置排水措施。
2. 当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆
沟敷设。
3. 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。