察看避雷规范,建筑物的防雷是根据建筑物的重要性,使用性质,发生雷电的可能性分为三类,
请教如果建筑物很重要,但只一层,或者是易燃易爆的一层厂房该分为几类?建筑物的高度在分类中如何考虑?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-20 13:57:26 | 显示全部楼层
规范是不很清楚写着吗?
2.0.2规定易燃、易爆为一类。
2.0.3规定重要建筑物为二类。(这当然要看重要程度了。如果是一般重要就只能是三类了)
2.0.3与2.0.4都规定了预计雷击次数的计算,并以此为划分二、三类的依据,而预计雷击次数的计算公式中建筑物高是个重要的参数,这一公式在规范附录一中能查到。