[求助]:关于新混凝土规范的一个疑问?

[复制链接]
发表于 2002-6-21 12:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
混凝土规范10.1.6 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200MM且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8MM,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度的四分之一;但10.1.7中又说现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇注的单向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,深入长度不宜小于受力方向的板的计算跨度的五分之一。一个四分之一,一个五分之一,我个人认为两者有冲突,请各位指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-6-26 15:25:49 | 显示全部楼层
应该有所区别,虽然都是上部构造箍筋,前者是垂直于板受力筋方向(好像只有单向板的短边需要,因为其它情况一般是要配板面受力负筋的)。后者是规范新增的,我的理解是现浇楼板端支座按铰结时所需要的垂直于板边的板面构造筋。
论坛插件加载方法
发表于 2002-6-26 21:25:23 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]应该有所区别,虽然都是上部构造箍筋,前者是垂直于板受力筋方向(好像只有单向板的短边需要,因为其它情况一般是要配板面受力负筋的)。后者是规范新增的,我的理解是现浇楼板端支座按铰结时所需要的垂直于板边的板... [/B]

同意此观点!