找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1017|回复: 5

[推荐]:某空调通风设计与施工说明

[复制链接]
发表于 2003-8-24 01:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.设计概述:
1.1本工程为********信息广场综合楼空调通风施工图设计。其中1~3层为邮政及商业用房、4层为证券交易大厅、5层为展厅、7~9层为办公室、10层为网管中心。
2.设计范围:
2.1~5层、7~10层空调通风系统施工图
2.2地下冷冻机房施工图
3.3电梯厅(地下室-4层)机械排烟、7~9层内走廊机械排烟、1#、3#楼梯正压送风
3.主要设计参数:
3.1室外
空调室外设计干球温度  冬季tw=-2℃  夏季tw=35.6℃
夏季空调室外计算湿球温度  tws=26.8℃
大气压力  冬季Pd=990.4hPa  夏季Px=971.3hPa
3.2室内
4.空调冷源为水冷螺杆式冷水机组,冬季热源为0.2MPa(表压)饱和蒸汽及汽水换热气器,设备均设置在地下机房内。夏季制取7℃冷水,冬季制取60℃热水,冷水循环泵为三用一备,热水循环泵为一台,必要时可用冷水泵作临时备用。
5.主要指标
5.1设备名义总制冷量  2169KW
5.2冬季耗汽量  15T/h
6.自动控制
6.1空调循环水泵及冷却水循环泵与冷水机组联锁,水泵启动后冷水机组才能启动。
6.2当防火阀熔断关闭时,相应的空调风机停止运行。
7.施工说明
除专门说明外,均应按照《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)的规定施工。
7.1风管
7.1.1风管采用镀锌钢板制作,厚度及加工方法,按GB50243-97的规定确定。
7.1.2当设计图中未标出测量孔位置时,安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔,测量孔的做法见国标T615。
7.1.3风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体和楼板内。
7.1.4所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支、吊、托架,其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下,根据现场情况选定,详见国标T616。
7.1.5风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,并在支、吊、托架与风管间镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支、吊、托架。
7.1.6安装调节阀、碟阀等调节部件时,应必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。
7.1.7安装防火阀、排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再进行安装。
7.1.8防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头方向相一致,严禁相反。
7.1.9防火阀必须单独配置支、吊架。
7.1.10空调的送、回风管,均以不燃型带铝箔离心玻璃棉板保温,r=40kg/m³,厚度为25mm,用保温钉固定,胶带纸密封。
7.2冷(热)源设备
7.2.1水冷螺杆式冷水机组、换热器的清洗安装、试漏、调试等事宜,应严格按照制造厂提供的《使用说明书》进行,同时还应遵守《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84)标准中的各项规定。
7.3空调水系统
7.3.1空调冷冻水供回水温度为7/12℃
7.3.2空调热水供回水温度为60/50℃
7.3.3空调水系统为闭式机械循环同程式系统
7.3.4空调循环水管路系统中的最低点处,应设置DN=25mm泄水管,并配置闸阀。在最高点处设置DN=25mm的自动排气阀,放气管用软管引至附近水槽或地漏处。
7.3.5管材:管径小于80mm采用镀锌焊接钢管,管径大于等于80mm采用无缝钢管。管径对照表如下:
7.3.6镀锌钢管采用丝扣连接,无缝钢管采用法兰连接。
7.3.7管道支架地最大距离,不应超过下表给出地数值:
7.3.8管道活动支、吊、托架的具体形式和设置位置,由安装单位根据现场情况确定,做法参见国标88R420。
7.3.9管道的支、吊、托架必须设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以木夹板。
7.3.10冷凝水管采用UPVC,橡塑胶海棉保温套管,保温厚度为15mm。
7.3.11管径≥80采用对夹式碟阀,管径≤65采用铜芯闸阀,风机盘管供回水阀采用全铜专用闸阀。
7.3.12无缝钢管均应在预安装后经镀锌处理。
7.3.13供回水水平干管尽可能顺水流逆坡0.2~0.3%,凝结水必须顺坡0.5%。
7.3.14空调供回水管保温采用阻燃型发泡聚乙烯管套,保温厚度:
DN250-45mm,DN200~100-40mm,DN80-35mm。
7.3.15水泵均配置减振基座,安装时必须认真找平与校正,务必保证基座四周的静态下沉度基本一致。
7.3.16管道安装完工后,应进行水压试验试验压力按系统最大工作压力的1.25倍采用,但不得小于0.6MPa。
7.3.17经试压合格后,应对系统进行反复冲洗,直到排出的水中不夹带泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊时方为合格,管路系统冲洗时,水流不得经过所有的设备。
7.3.18其余未尽事宜按GBJ242-82。
8.通风及消防部分
8.1通风及空调系统送、回风管道的下列部分,均设置防火阀:
8.1.1竖风道与各层水平支风管的连接处
8.1.2进出空调机房处
8.1.3风管穿越防火分区处
9.油漆
9.1金属支吊架,在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍。
10.调试和试运行
10.1空调通风制冷系统试运转见GB50243-97。
11.其他
11.1商场及舞厅风管风口布置,由装修另行设计。
11.2机组的控制开关见电气图纸。
11.3为方便设备检修,在吊顶内的空调机及阀门下部吊顶均应设置检修孔。
12.图例
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-18 23:32:47 | 显示全部楼层
多谢!写的很详细。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-3 00:12:32 | 显示全部楼层
写的很详细 各位大虾 我有个问题请教 现在一直困惑我的是 关于水管支架的设计及节点问题 用多大的型钢 什么样的型钢合适 尤其在机房里的 我是施工的单位 可能更关心这点 请指教
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-3 00:17:46 | 显示全部楼层
值得参考,设计的室内温度是多少?设计分区计算也没有列出?加油
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-24 00:28:39 | 显示全部楼层
多谢!写的很详细我收下了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-28 10:51:01 | 显示全部楼层
我現在正少這樣的施工說明呢!謝謝了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册