找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 438|回复: 0

[推荐]:上海市防治传染性非典型肺炎期间公共场所安全使用空调技术建议

[复制链接]
发表于 2003-8-24 01:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
  上海市防治传染性非典型肺炎期间公共场所安全使用空调技术建议

  为了尽量减少和避免传染性非典型肺炎传播,保障人民群众身体健康,确保生产和工作正常进行,根据建设部、卫生部等部门有关文件的规定,结合上海的实际情况,以“分类管理、重点指导”的原则,在预防传染性非典型肺炎(以下简称“非典”)期间,对综合商务楼,商场超市,会展场馆,宾馆,餐馆,图书馆,体育娱乐场馆等公共场所的集中式或分散式的全空气、空气——水、冷媒空调系统,提出技术建议如下:
  一、各类空调系统的运行措施
  (一)全空气空调系统
  全空气空调系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。大型商场,影剧院等多采用此种系统。
  1、全空气空调系统启用原则
  使用单位在系统启动前,必须根据系统特点制订出调控预案,明确突发情况的应对措施。
  1.1系统运行方式
  以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,宜采用全新风运行,若系统条件受限,应以最大新风量运行。建议在送、回风总管内,或送风口前设置可靠的消毒装置。
  1.2应停止使用的空调系统
  (1)不设过滤器的使用回风的全空气系统。
  (2)不设置冷却水水质控制装置的集中式半集中式空调系统。
  2、空调机组的管理
  2.1空气过滤器与过滤网
  (1)在空调系统投入运行之前,必须对过滤器与过滤网进行清洗或更换;
  (2)在用空调系统的粗效过滤器,应每周清洗或更换。
  2.2表冷器,加热器,湿膜加湿器
  (1)在空调系统投入运行之前,必须对空调箱内的表冷器、加热器,湿膜加湿器消毒冲洗;
  (2)在运行使用过程中,以循环回风为主运行的全空气空调系统应每两天消毒冲洗一次;新风处理空调系统应每周消毒冲洗一次;
  (3)对空调箱内的表冷器、加热器消毒时,必须将空调箱的进、出口风阀关闭。
  2.3凝结水水盘、水槽
  (1)空调箱内的凝结水水盘、喷淋室与加湿段的水槽,在空调系统投入运行之前必须用消毒液擦洗,再用水冲洗一次。在以后的运行过程中,必须每天用水冲洗一次。
  (2)空调箱内其他功能段,必须保持干燥清洁,不能有积水。
  3、空调送回风及排风系统的管理
  空调系统新风口,排风系统的排风口,空调房间的送、回风口应符合以下规定。
  3.1必须确保空调系统新风口周围环境洁净,所吸入的空气为新鲜清洁的室外空气,严格防止新风口与排风口之间气流短路;
  3.2空调通风机房必须保持干燥清洁,严禁堆放无关物品;
  3.3空调房间内的送、回风口应经常擦扫。
  4、空调水系统管理
  对喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,控制微生物生长。
  5、消毒方法
  5.1在疫情期内的紫外线消毒:应采用紫外辐照强度大于70μw的C波段无臭氧30W的紫外线灯管。装在风管内或风口前的灯管数按风量与风管断面而定,装在房间内的灯管数以每10平方米安装一支为宜(装在房间内的紫外线灯管应装有反射板,反射到天花板)。
  5.2空调箱的封闭消毒:可采用过氧乙酸熏蒸(用量为1g/m3)或用0.5%过氧乙酸溶液喷洒后封闭60分钟,然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂。
  5.3可拆卸部件的消毒:可用有效氯为250mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡15~30分钟后用清水洗净。
  5.4不拆卸部件的消毒:用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,连续3遍,30分钟后用清水擦洗。
  5.5消毒时间应安排在无人居住的晚间,消毒后应及时冲洗与通风,消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。
  5.6所使用的消毒剂应取得卫生许可证,并在有效期内使用时应严格按照说明书操作。
  5.7从事空调系统消毒的空调运行管理人员,必须经过毒理与消毒方法的培训,购买合格消毒产品和采用正确消毒配方。
  (二)空气-水空调系统
  空气-水空调系统是指以空气和水两种介质作为工作媒体,将空调室内的热湿负荷转移至室外的空调系统形式。典型系统为常用于宾馆客房、办公室等场合的风机盘管加新风系统。其中风机盘管由冷热源提供的冷热水来承担室内负荷,新风系统为室内提供经过处理的室外空气。
  1、风机盘管系统:
  1.1在投入运行前,必须对送、回风口进行消毒清洗,对回风口滤网消毒清洗或更换。投入运行后,根据使用情况每周消毒清洗或更换。
  1.2对采用风管连接送风口的系统,建议对风管也进行相应的消毒清洗。
  1.3在投入运行前,必须对风机盘管的表冷器、凝水盘进行消毒清洗,投入运行后,根据使用情况每周消毒清洗。
  1.4在投入运行前,必须对冷凝水排放系统进行认真检查,确保排水通畅,无积水,无渗漏并进行消毒清洗,投入运行后,根据使用情况每周消毒清洗。
  2、新风系统:
  2.1在投入运行前、运行中的各项技术措施与全空气系统相同。
  2.2新风空调箱必须保证提供系统所需的新风量。
  2.3排风系统必须有效运行,以保证所需新风量能送入房间。
  2.4若室内新风量确实达不到卫生标准,建议开启外窗增加自然通风。
  (三)冷媒式空调系统冷媒空调系统是指以冷媒作为冷量输送介质的空调系统,包含一拖多商用空调、一拖多户式中央空调、常规分体式空调等分散式空调系统。
  此类空调不存在房间之间的交叉感染问题,可以常开。建议尽量缩短空调使用时间,增加室外空气通风次数,定期清洗、消毒空调滤网。若有条件可再加装通风换气装置。
  对于商用空调系统,如果房间进出人员频繁,应经常对房间空调末端装置滤网进行清洗和消毒。建议增加通风换气装置或除菌装置。
  二、各类场所空调运行的特殊要求
  除上述措施外,对不同场所还应注意以下事项:
  1宾馆、酒店、旅馆、招待所
  1.1空调系统运行管理一般原则
  (1)有条件时尽量采用自然通风。
  (2)空调系统使用时,室内空气质量应符合中华人民共和国国家标准GB9663——1996旅店业卫生标准。
  (3)在每个客人离店后,应立即对房间空调器滤网和出风口进行消毒、清洗。
  (4)对来自疫区的旅客应分区管理,应设立独立的空调系统。
  (5)服务员整理房间时,应关闭房间空调器,楼层新风系统以最大风量运行。同时打开窗户、打开卫生间排风机、关闭房门。
  (6)客人入住时,应告诫客人注意经常开窗通风。
  1.2全空气空调系统的运行管理
  在酒店的大堂、餐厅、中庭等大空间使用的全空气空调系统建议采用下述运行方式。
  (1)当空调机为单风机(仅有送风机)时,应彻底堵死空调机内的回风口,使其无渗漏,空调机按全新风方式运行。如果新风口面积不够,应设法增大新风口面积,或另开辟一些新风进口(确保从室外取入空气)。空调运行时打开窗户。当窗户无法打开或无外窗时可考虑开启排烟风机,使空气从排烟系统排走。应使排烟风机风量等于或略大于空调送风量。通过改变排烟风机开启台数和调节排烟系统的风阀,不使排风量太大。
  (2)当空调机为双风机系统(一台送风机,一台回风机)时,应按“全新风方式”运行。应将空调机回风通往送风的通道堵死(通常此处有混风阀),将新风阀、排风阀完全打开。
  (3)全新风空调将增加系统负荷、降低空调效果。应增加制冷机投运台数,增加冷冻水循环量,调低冷机供水温度的设定值,改善新风冷却效果。
  1.3空气-水空调系统的运行管理
  在酒店和旅馆的客房使用的空气-水空调系统建议采用下述运行方式。
  (1)检查新风入口清洁,不被污染。
  (2)从风机房内取新风的系统,应防止楼内空气通过机房门进入机房并吸入新风机,应严格保证新风机房密闭,同时保证新风机房清洁。
  (3)为保证通风效果,卫生间排风系统应全天连续运行。
  (4)确保风机盘管凝水盘清洁。
  2、综合商务楼
  2.1空调系统运行管理一般原则
  (1)有条件时尽量采用自然通风。
  (2)应设立单独的对外接待区。接待区应采用独立的空调通风系统。下班后对接待区进行消毒。
  2.2全空气空调系统的运行管理
  2.2.1大堂、餐厅等处的全空气系统
  2.2.2办公区全空气系统(变风量VAV系统)
  (1)将VAV控制模式调整至固定(最大)新风模式。
  (2)将VAV末端控制模式调整至定风量(最大风量)模式。部分负荷时关闭冷水阀,如果房间过冷,采用手动模式局部调整风量。
  (3)增加房间排风量。可以开窗的房间,将窗户部分打开。必要时加大排风机功率或开启排烟风机。
  (4)开启楼梯间消防加压风机,将楼梯间门打开,以增加新风量。
  2.3空气-水空调系统的运行管理
  (1)新风机组以最大新风量运行。
  (2)增加房间排风量。可以开窗的房间,将窗户部分打开。必要时加大排风机功率或开启排烟风机。
  3、商场、超市
  3.1一般商场、超市
  (1)空调运行时室内空气质量必须符合相应的卫生标准GB9670-1996
  (2)尽可能开启门窗,进行自然通风换气。(
  3)营业结束后,必须清洁消毒。通风系统应继续运行以确保彻底排除污浊空气。
  (4)应在商场及超市入口处公示其设计额定人员容量。
  3.2使用全空气空调系统的地下商场
  (1)当空调机为单风机(仅有送风机)时,应彻底堵死空调机内的回风口,使其无渗漏,空调机按全新风方式运行。如果新风口面积不够,应设法增大新风口面积,或另开辟一些新风进口(确保从室外取入空气)。亦可开启排烟风机,使空气从排烟系统排走。应使排烟风机风量略小于空调送风量,保持室内一定的微正压。
  (2)当空调机为双风机系统(一台送风机,一台回风机)时,应按“全新风方式”运行。应将空调机回风通往送风的通道堵死(通常此处有混风阀),将新风阀、排风阀完全打开。
  (3)全新风空调将增加系统负荷、降低空调效果。可增加制冷机投运台数,增加冷冻水循环量,调低冷机供水温度的设定值,改善新风冷却效果。
  4、会展场馆,图书馆,博物馆,美术馆等
  (1)空调运行时室内空气质量必须符合相应的卫生标准GB9669-1996
  (2)尽可能开启门窗,进行自然通风换气。
  (3)闭馆后,必须清洁消毒。通风系统应继续运行以确保彻底排除污浊空气。
  (4)应严格控制入馆人流量,小于设计人流量。
  5、体育馆,电影院,剧院等人员分批流动的场所
  (1)空调运行时室内空气质量必须符合相应的卫生标准
  GB9664-1996,GB9667-1996,GB9668-1996
  (2)尽可能开启门窗,进行自然通风换气。
  (3)终场后通风系统应继续运行以确保彻底排除污浊空气。
  (4)必须对空调系统每天进行消毒清洁。
  6、餐饮场所
  6.1一般原则(1)空调运行时室内空气质量必须符合相应的卫生标准GB16153-1996
  (2)尽可能开启门窗,进行自然通风换气。
  (3)营业间歇及营业结束后,必须清洁消毒。通风系统应继续运行以确保彻底排除污浊空气。
  (4)密闭的只有空调无通风的房间应停止使用。
  6.2使用全空气系统的餐饮场所
  使用空调的公共场所的空气质量必须符合相应的卫生标准。根据实际情况尽可能开启门窗,进行自然通风换气。严格按设计标准控制客流量。定时清洁消毒室内环境。
  三、应急措施
  一旦发现“非典”病例或疑似病例,使用单位应立即采取强制措施,关闭空调系统,并对空调系统进行彻底的消毒清洗。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:13 , Processed in 0.469086 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表